质心与刚心的偏移
stonehu1
stonehu1 Lv.4
2010年11月22日 10:38:19
只看楼主

位移比周期比之类的都满足,但是质心刚心在房屋短向偏移较大,大概X方向的1/9,两米左右,这个偏移量有啥硬性规定不?6度区,17层框剪,底部地下室另外一个方向不方便加剪力墙,比较纠结。

位移比周期比之类的都满足,但是质心刚心在房屋短向偏移较大,大概X方向的1/9,两米左右,这个偏移量有啥硬性规定不?6度区,17层框剪,底部地下室另外一个方向不方便加剪力墙,比较纠结。
免费打赏
以梦为马的猪
2010年11月27日 13:53:08
2楼
在某些情况下,刚心与质心偏心很大时结构计算结构也满足规范要求,如大底盘,关键结构布局要均匀。
结构的周期比和位移比是控制扭转的最主要的参数,平面上刚心与质心偏心可引起扭转,竖向上刚心沿竖轴的偏心也可以引起扭转。
回复
libo175111
2011年01月15日 22:38:30
3楼
偏心
在某些情况下,刚心与质心偏心很大时结构计算结构也满足规范要求,如大底盘,关键结构布局要均匀。
结构的周期比和位移比是控制扭转的最主要的参数,平面上刚心与质心偏心可引起扭转,竖向上刚心沿竖轴的偏心也可以引起扭转。
回复
zhoushuo02
2011年01月16日 21:57:43
4楼
质心与刚度重心偏移较大,会使结构发生扭转
回复
w369516427
2011年01月17日 23:10:39
5楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱.同感
回复
lgzhao1978
2011年01月18日 08:58:53
6楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱.同感
回复
xiaoxifeng111
2011年01月19日 15:58:21
7楼
这个看有没有高人解答一下
回复
dzb777
2011年01月19日 23:19:15
8楼
偏心大扭转效应大,结构布置应做适当调整,硬性规定只有高层钢结构有偏心率要求,
回复
stonehu1
2011年01月20日 10:07:51
9楼
现在有些有数了,偏心太多的时候,周期比和位移比不好控制。说白了就是扭转的问题。
回复
tmoment
2011年01月20日 13:18:07
10楼
偏心率大会引起扭转,位移比增大,一般我们施工图设计我们都控制在20%以下,最多不超过30%
回复
yzj112994
2011年01月20日 13:35:18
11楼
学习,刚开始学做高层,也有同样的困惑
回复