电缆是VV3×185+1×120,电缆允许载流量是345A,两根并联使用,电热设备额定电流675A,问可以使用吗?
电缆是VV3×185+1×120,电缆允许载流量是345A,两根并联使用,电热设备额定电流675A,问可以使用吗?
12楼
同意2# 的意见,需考虑裕量,应选用大一级
回复
13楼
可能不行,两根电缆并列敷设,应当考虑系数。
回复
14楼
最好放大一个规格,理论有时候在实践中不理想。输电线的载流量跟很多因素都有关。比如、电缆长度、环境温度、空架以及地埋、电源等等
回复
15楼
感谢楼主上传资料
回复
16楼
这个资料对于设计来说,超级实用!
回复