同型号两根电缆并联使用
yandaoqiang
2010年11月22日 17:02:16
只看楼主

电缆是VV3×185+1×120,电缆允许载流量是345A,两根并联使用,电热设备额定电流675A,问可以使用吗?

电缆是VV3×185+1×120,电缆允许载流量是345A,两根并联使用,电热设备额定电流675A,问可以使用吗?
免费打赏
lpx126
2010年11月24日 16:34:18
12楼
同意2# 的意见,需考虑裕量,应选用大一级
回复
slecczyh
2010年11月24日 16:51:22
13楼
可能不行,两根电缆并列敷设,应当考虑系数。
回复
longxiangfengyon
2010年11月27日 12:47:14
14楼
最好放大一个规格,理论有时候在实践中不理想。输电线的载流量跟很多因素都有关。比如、电缆长度、环境温度、空架以及地埋、电源等等
回复
xiaokundu22
2010年11月28日 19:21:36
15楼
感谢楼主上传资料
回复
sun19870127
2013年09月11日 10:50:35
16楼

这个资料对于设计来说,超级实用!
回复

相关推荐