钢结构问题求助
cyh801105
cyh801105 Lv.7
2010年11月23日 09:09:01
只看楼主

最近遇到一个问题,有一家施工单位在施工门式刚架的时候,部分柱子垂直偏差在4cm左右,但按照规定柱高大于10米,误差不大于2cm,甲方要求更正,但现在钢梁及吊车梁已经安装完毕,我晓得的只有在二次浇注前,通过螺母的调节来调整柱子的定位、高度等,可是现在早二次浇注完成了,并且做了地面了,不知道有没有哪位大师遇到过这样的问题,给一下建议。

最近遇到一个问题,有一家施工单位在施工门式刚架的时候,部分柱子垂直偏差在4cm左右,但按照规定柱高大于10米,误差不大于2cm,甲方要求更正,但现在钢梁及吊车梁已经安装完毕,我晓得的只有在二次浇注前,通过螺母的调节来调整柱子的定位、高度等,可是现在早二次浇注完成了,并且做了地面了,不知道有没有哪位大师遇到过这样的问题,给一下建议。
免费打赏
s3344521
2010年11月23日 10:01:12
3楼
管桁架是否可以用螺旋焊管?有没有资料有说明,我要找资料说服设计院?请高手帮忙
回复
oyfeng2010
2010年11月26日 16:25:23
4楼
哈哈,这种问题很难回答啊,偏差也太大了,如果要改的的话,牵动特别打,与其连接的梁都得重新制作,费用很高。但从另外角度看,门式刚架都安装好了,问题不大,可以和甲方做做工作。还有就是请老现场工程师到现场看看,还有非常有经验的班组,他们也可能会有意想不到的注意。这种问题就不要太寻求书面理论知识了。望早日解决!!!
回复
oyfeng2010
2010年11月26日 16:33:57
5楼

在我的印象中,管桁架不可以用螺旋焊管,这是很危险的,如果你对节点进行过有限元分析的话,你可以看看其应力分布云图,桁架节点受力是非常复杂的,而螺旋焊管明显是属“不均匀材质”。如果桁架跨度很大的话,建议你不要想办法说服设计院了,赶紧更改钢管吧。
回复

相关推荐