安装电容补偿柜可以降低电机的运行电流吗?
monokeros
monokeros Lv.2
2010年11月23日 09:16:15
只看楼主

:lol 大家来讨论下吧,假设原未装补偿变压器侧功率因数为0.8,低压侧安装电容补偿柜补到0.95后能降低电机的运行电流吗(配电柜电机出线侧测量)?

:lol 大家来讨论下吧,假设原未装补偿变压器侧功率因数为0.8,低压侧安装电容补偿柜补到0.95后能降低电机的运行电流吗(配电柜电机出线侧测量)?
免费打赏
hsa8
2010年11月23日 09:25:48
2楼
运行时我们通常检测的是有功电流,这个怎么会有变化?你加电容补偿柜只是减少啦从电源测输送无功电流分量,提高啦功率因数其实只是增大啦有功分量在视在功率中的比例,从而减少线路的压降以及减少线损,还有一个就是提高啦设备利用率。
回复
zyz8438
2010年11月23日 10:04:57
3楼
安装带电容补偿,只能对线路和系统进行补偿,减小输电线路的第六,对电动机本身是无法补偿的,电动机的功率不变,电动机本身的功率因数不变,所以电动机的运行电流也不会变!
回复
daming26
2010年11月23日 10:53:01
4楼
请教下 星三角启动的电机 为什么 不允许就地补偿?
回复
lingxuct
2010年11月23日 12:40:50
5楼
我们都能看到电机铭牌上的数据,如额定电流、cosφ等,这些参数与电源有没有电容补偿是无关的,电机带多少负荷,就需要多少电流是固定的,与电容器无关。

那么,补偿电容器在做什么呢?电动机存在感性的部分,在没装电容器时,电动机在与电网交换电能,有了电容器后,电动机不再与电网交换,而是与电容器交换电能了,所以,电源侧的电流变小了。

无功电流的说法不够确切,因为电机的电流只有一个,只是在时间上(与电压的关系)有些差别,有了电容补偿后,电机的电流与电压相位相同部分仍从电源(电网)取,与电压不同相位的部分与电容器交换。
回复
bumper
2010年11月23日 13:01:06
6楼
可以减小配电线路的电流 减少不了从末端配电箱到设备的电流,个人觉得 你有不能把配电电缆搞得比你末端电缆小,所以意义不大,但是如果你对的是一个泵房且容量大,肯能会有点作用.
请问楼上"星三角启动的电机 为什么 不允许就地补偿" 何处出此规定.
回复
tcchezhong
2010年11月23日 13:27:44
7楼
把补偿电容器,安装到电动机的接线盒处,你测得电流就会降低啦!这就是就地补偿的好处!但,小型电动机,得不偿失啊!所以,就地补偿只用于大电动机。
回复
姜振祥
2010年11月23日 14:33:53
8楼
就是补偿了你的电网的功率因数啊 你的进线中电流用该是减少的 和你单机出线端应该没有关系的吧
回复
ccccyq
2010年11月23日 17:09:01
9楼
补偿只是对补偿柜之前的线路而言,对后面的设备是没什么影响的
回复
daming26
2010年11月24日 08:34:18
10楼

民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008

3.6.8 接在电动机控制设备负荷侧的电容器容量,不应超过为提高电动机空载功率因数到o.9所需的数值,其过电流保护装置的整定值,应按电动机—电容器组的电流来选择,并应符合下列要求:
1 电动机仍在继续运转并产生相当大的反电势时,不应再启动;
2 不应采用星—三角启动器;
3 对电梯等经常出现负力下放处于发电运行状态的机械设备电动机,不应采用电容器单独就地补偿。
回复
aifeichan
2010年11月24日 16:37:31
11楼
见识了 借问10楼,为什么不应采用星三角启动器