:lol 大家来讨论下吧,假设原未装补偿变压器侧功率因数为0.8,低压侧安装电容补偿柜补到0.95后能降低电机的运行电流吗(配电柜电机出线侧测量)?
:lol 大家来讨论下吧,假设原未装补偿变压器侧功率因数为0.8,低压侧安装电容补偿柜补到0.95后能降低电机的运行电流吗(配电柜电机出线侧测量)?
12楼
这个问题简单,不会降低配电柜到电机回路的电流。降低的是低压母线以上配电装置的电流,比如主变压器进线回路的电流、10kV进线的电流等。
回复
13楼
不能改变运行电流
回复
14楼
就地补偿的好:time: :time:
回复
15楼
安装不会改变电机的电流特性,但他提供无功后可以减少线路和变压器的电流,节约电能,减少压降。
13841227988 王
回复
16楼
采用无功补偿不会降低电机的电流,但会减少电源侧供应的无功电流分量,减少供电线路损耗,在电机现场就地补偿效果最好。
回复
17楼
7楼说的对。看补偿放在哪。减少无功分量也就减少了线路这部分无功电流
回复
18楼
安装带电容补偿,只能对线路和系统进行补偿,减小输电线路的第六,对电动机本身是无法补偿的,电动机的功率不变,电动机本身的功率因数不变,所以电动机的运行电流也不会变!
回复
19楼
不能降低电动机的运行电流!电动机是感性负荷设备,工作时同时消耗有功及无功电流,无功电流来源于1电网输送;2自行补偿;方法有采用自俞式移相电力电容就地可集中、分散、随机方式补偿。
回复
20楼
电机的运行电流没有改变,只是电源提供的电流降低了,因为电机的感性电流和电容器的容性电流相互抵消了一些。
回复