风机多线控制的问题
whl_designer
2010年11月24日 14:53:38
只看楼主

我用的是海湾的消防产品样本,规范上对于排烟风机控制设备采用总线模块控制以外,还要在消防控制室实现手动直接控制。我用的是GST-LD-KZ014直接控制盘用多线控制线连接到风机控制箱,但不知道应采用几芯的线?有用其他样本的线是几芯的?

我用的是海湾的消防产品样本,规范上对于排烟风机控制设备采用总线模块控制以外,还要在消防控制室实现手动直接控制。我用的是GST-LD-KZ014直接控制盘用多线控制线连接到风机控制箱,但不知道应采用几芯的线?有用其他样本的线是几芯的?
免费打赏
xinxirong
2010年11月24日 16:16:55
2楼
4芯即可,用ZR-KVV
回复
mly6543488ma
2010年11月25日 13:48:00
3楼
我用的是泛海三江样本NH-KVV-4×1.5
回复
xinxirong
2010年11月25日 14:59:31
4楼
还是newd版主好啊,时不时送我一点土木币。
回复
xyg1983
2011年03月29日 22:39:26
5楼
啊,我用的是2根线的啊
回复
cxuzhu
2011年03月30日 09:10:21
6楼
这个不同的厂家不同的设备应该是不同的。多线控制就是既可以自控又可以集中控制。
回复
hhsscc
2011年03月30日 10:25:46
7楼
看看电动机的二次标准图集,就可知了。