发电机大轴是与大地相连还是悬浮地?什么情况接地什么情况不接地?如果接地那接地点在哪里?我们这里10KV6000KW发电机我没有发现接地点呀!
发电机大轴是与大地相连还是悬浮地?什么情况接地什么情况不接地?如果接地那接地点在哪里?我们这里10KV6000KW发电机我没有发现接地点呀!
12楼
算了,我表达能力太差了。还是我自己去研究吧。
回复
13楼
我们的发电机在后轴瓦上有2个8mm的螺丝空,刷架刚好可以装上,绝缘检测表的地就在刷架上取的.
回复
14楼
同步电动机用不用轴接地呢?
回复
15楼
发电机大轴的接地点一般在励磁屏内,大轴不接地是肯定不行的,在任务时候都必须接地,原因楼上的已经说的很明白了,还有一个原因是将大轴上的感应电荷释放掉,励磁保护动作往往是由于转子线圈有接地现象,也就是600与601或者602的绝缘不好造成的
回复
16楼
我去励磁屏找找看有没接地点。 谢谢
回复
17楼
大轴接地是个信号,一般采集两个这样的信号到励磁系统,励磁系统再进行处理进行报警或者跳闸,在现场的轴承有接线盒的。找找看,很容易找到。另外:大轴接地电缆的选择也是有一定要求的。仅从设计角度说这个问题,个人经验。谢谢!
回复
18楼
楼主,今天我也在探讨这个问题我有话说,怎么联系你,能加我微信不KT20131006
回复
19楼
发电机大轴的接地点一般在励磁屏内,大轴不接地是肯定不行的,在任务时候都必须接地
回复
20楼
学习了。。。。。。
回复