请教各位老师 复式叠加房260平方, 三层 ,三相表到户. 但房产商只用其中一相 问自己能否改造? 还是要去电力局申请. 当初不知如何通过电力验收的?[ 本帖最后由 yunhai-wang 于 2010-11-25 09:44 编辑 ]
请教各位老师
复式叠加房260平方, 三层 ,三相表到户. 但房产商只用其中一相
问自己能否改造? 还是要去电力局申请. 当初不知如何通过电力验收的?
[
本帖最后由 yunhai-wang 于 2010-11-25 09:44 编辑 ]
22楼
谢谢 就这样搞了 但有个问题 N线跳过电表是否影响计量
回复
23楼
N线跳过电表是否影响计量?
没有影响。因为所有的零线都与主零线直通。
你在电表处,从主零线上取零线进电表即可。
你打开电度表的说明书,就可见到详细接线图,一目了然,电表的进、出零线都直通主零线。
回复
24楼
谢谢我明白了 帮我大忙了 另请教16平方的零线如何可靠连接 要是接触不好 那可麻烦大了
回复
25楼
问问吧 如果自己住 无所谓安和明 不过暗敷设还是好一些
回复
26楼
向大家汇报改造方案 因是一梯二户 对门也遇同样的情况 取他的N线也不可行 只能从电表箱拉一根16平方的N线 外用4"镀锌钢管保护 并与墙内的钢筋焊接 兼做PE线和重复接地 二头连接PE排 大约6米 应该保险了
从本事件上看 设计施工上疏忽 给后续带来了太多的麻烦 今后在自己的方案要多加留意
回复
27楼
有吊顶就好办了 吧现做到吊顶之上 但施工一定要规范 尤其是消防方面
回复
28楼
方案被枪毙了 说电线不许单根穿铁管 那楼道里走顶角 如何保护N线 请指点一下
[
本帖最后由 yunhai-wang 于 2010-12-18 23:10 编辑 ]
回复
29楼
guangming2040 及各位老师 可有好办法 给个意见 谢谢大家
回复
30楼
老电工说 让我将电管割条大缝 就可穿单根电线 不会发热 同时能保护电线 可行吗
回复
31楼
放假回来 请各位老师看看 可有好办法 给个意见 谢谢大家
回复