关于家用三相进户
yunhai-wang
yunhai-wang Lv.12
2010年11月24日 23:49:36
来自于照明工程
只看楼主

请教各位老师 复式叠加房260平方, 三层 ,三相表到户. 但房产商只用其中一相 问自己能否改造? 还是要去电力局申请. 当初不知如何通过电力验收的?[ 本帖最后由 yunhai-wang 于 2010-11-25 09:44 编辑 ]

请教各位老师
复式叠加房260平方, 三层 ,三相表到户. 但房产商只用其中一相
问自己能否改造? 还是要去电力局申请. 当初不知如何通过电力验收的?

[ 本帖最后由 yunhai-wang 于 2010-11-25 09:44 编辑 ]
免费打赏
pxhpc0828
2011年01月05日 02:08:47
32楼
还是要进行改造线路,
回复
liu118411
2011年01月05日 15:31:50
33楼
三相的相线单独穿管N线PE线穿管理论上是可行的,因为N线PE线三相均衡时是不带电的不会产生涡流,实际上有难度,但是单独一户的话,电流不大问题应该不大,但是N与PE合用是不行的,漏保无法闭合,进户的断路器如果是住宅规范要求不可用3P要用4P
回复
y303595235
2011年01月05日 21:31:12
34楼
楼主可以咨询下当地供电部门,如果是单相供电,可以引入多个进户线,多个电表计量撒
回复
tiger2006
2011年01月16日 21:12:39
35楼
看引入的电是否三相
装修可以二次设计
回复
yunhai-wang
2011年01月19日 00:00:43
36楼
出差回来 见大家对此没有回答 再次顶起来 谢谢大家
回复
yunhai-wang
2011年01月19日 00:07:45
37楼

是三相到表 但房产商只用单相 并线已入墙 不能再剖墙
回复