请问保护互相配置情况
liang_720
liang_720 Lv.3
2010年11月25日 00:42:49
来自于继电保护
只看楼主

400V厂用电保护如附件图,正常情况下ST1供一段母线,ST2供二段母线,11DL,21DL,1DL,2DL合闸,3DL,4DL,5DL分闸,假如当一段母线处发生过流,1#厂用变保护判断后过流一段出口,跳开高压侧11DL和低压侧1DL,此时备自投装置监测一段无压无流,二段有压有流,又判断1DL分位,则合上4DL和5DL,让二段带一段母线运行,但是故障点依然存在,2#厂保护装置判断母线还是过流,则又是过流一段出口,跳开高压侧21DL和低压侧2DL,这样一来,整个400V母线失电,请问这样的情况如何解决?谢谢

400V厂用电保护如附件图,正常情况下ST1供一段母线,ST2供二段母线,11DL,21DL,1DL,2DL合闸,3DL,4DL,5DL分闸,假如当一段母线处发生过流,1#厂用变保护判断后过流一段出口,跳开高压侧11DL和低压侧1DL,此时备自投装置监测一段无压无流,二段有压有流,又判断1DL分位,则合上4DL和5DL,让二段带一段母线运行,但是故障点依然存在,2#厂保护装置判断母线还是过流,则又是过流一段出口,跳开高压侧21DL和低压侧2DL,这样一来,整个400V母线失电,请问这样的情况如何解决?谢谢

1.GIF

免费打赏
yaoguizhong213
2010年11月25日 08:31:18
2楼
解决?限制负荷。
貌似你的外来电源ST3应该是备用电源同时给一段母线、二段母线做备用啊。
回复
zyz8438
2010年11月25日 08:38:44
3楼
备自投一般只用于工作电源失压。如你所说的母线过流导致工作电源跳闸,最好闭锁备自投,以免备自投动作后,备用电源依然投在故障上面而跳闸,引起系统多次冲击。

具体实施办法,就是取母线进线开关1DL(2DL)处的过流保护的瞬动接点(即该接点在电流超过过流保护定值时就立即输出,不必等到过流保护整定延时出口),将该瞬动接点接至备自投装置,闭锁相应母线的备自投。
回复
liang_720
2010年11月25日 12:21:18
4楼
谢谢了,向大家学习
回复
power44_power
2010年12月09日 17:01:01
5楼
我这里的低压配置有个地方和楼主的类似,分别是三路低压进线,也就相当于楼主的三路电源,其中的ST3就是作为热备用的电源。
正常时3路均供电,母联断开。(暂定图中从左至右为1、2、3#进线)
逻辑简述如下:
1、若1#失电,则备自投成功,1-2段母联投入,由2#电源带1段负荷,若1#为故障跳闸,则闭锁备自投,1段失电,1-2母联不自投
2、若3#失电,则备自投成功,2-3段母联投入,由2#电源带3段负荷,若3#为故障跳闸,则闭锁备自投,1段失电,2-3母联不自投
3、另外,在1#失电、2#失电情况下,1-2,2-3母联可以投入运行,由3段带1段负荷。反之亦然。
综上而言,楼主的问题关键在于故障闭锁备自投的逻辑,有故障闭锁后,基本可以避免事故扩大到正常段。
不是叙述的是否正确,请大家指教
回复
liuxiaoying101
2010年12月09日 22:32:53
6楼
我感觉在4DL、5DL只允许重合一次,如果跳开的话,重合闸应该闭锁
回复
liuxiaoying101
2010年12月09日 22:35:53
7楼
在判断的时候4DL、5DL 判断对侧的母线应该是无流、无压的,然后11DL开关处在分位的位置,这样4DL、5DL才会闭合,当闭合到故障,跳开时,重合闸不应不动作。4DL、5DL不应该投入重合闸的。刚才上一个回答的有点毛病
回复
tangchu1945
2010年12月13日 15:33:38
8楼
备自投的检测条件中还应加上1段无故障
回复
lingxuct
2010年12月13日 18:03:35
9楼
任何BZT或“快切”,故障跳闸都有“闭锁BZT”或快切的功能,备用电源不能往故障母线上投!!!
回复
z1g2d3
2011年05月03日 15:07:10
10楼
楼上同志说的很在理,学习了
回复