请教:关于人防清洁新风量与滤毒新风量大小关系。条件:二等人员掩蔽所;人防建筑面积:347.6平米。掩蔽面积149.23平米。掩蔽人数149人。人防清洁区面积208.94平米。人防净高3.35米。清洁通风新风量5立方,滤毒2立方。防毒通道和简易洗消间合用,最小防毒通道面积为7.9平米,则最小防毒通道的体积为7.9*3.35=26.465,最小防毒通道换气次数40次每小时。清洁新风量5*149人=745立方。滤毒新风量=2*149人=298立方,需要校核滤毒新风量=26.465*40次+4%*208.94*3.35米=1086.6立方。二者之间取大值,则滤毒新风量为1086.6立方。
问题出来了,这个清洁新风量是745立方,这个滤毒新风量是1086.6立方。滤毒新风量比清洁新风量大,这个正常吗?如果不正常,问题出在哪里了?是不是建筑提供的人防建筑面积和掩蔽面积不复合比例,网上层有人说,掩蔽面积要到达人防建筑面积的70%,本人查不到这个数据来源,请问出自哪里?或者这个最小防毒通道面积过于太大?
[ 本帖最后由 songhao0616 于 2010-11-25 10:33 编辑 ]