审图疑问
mrluzheng
mrluzheng Lv.4
2010年11月25日 10:32:47
只看楼主

本人图纸中要求消防用电设备的配电线路采用封闭式电缆桥架,并做防火处理,审图专家提了一个意见,要求不能用电缆桥架,必须用封闭式金属线槽。请问封闭式电缆桥架和封闭式金属线槽的区别是什么?

本人图纸中要求消防用电设备的配电线路采用封闭式电缆桥架,并做防火处理,审图专家提了一个意见,要求不能用电缆桥架,必须用封闭式金属线槽。请问封闭式电缆桥架和封闭式金属线槽的区别是什么?
免费打赏
zzs584007
2010年11月26日 16:43:13
12楼
审图疑问
本人图纸中要求消防用电设备的配电线路采用封闭式电缆桥架,并做防火处理,审图专家提了一个意见,要求不能用电缆桥架,必须用封闭式金属线槽。请问封闭式电缆桥架和封闭式金属线槽的区别是什么?

这个没办法,审图也是按规范说事,如果用矿物耐火型电缆,明敷设也行,呵呵。
回复
0716you
2011年05月24日 15:45:11
13楼
没搞清楚 我们一般强电的一般电缆用桥架 消防电缆用耐火金属线槽 专家没提过意见
回复
nevsaynev1983
2012年05月24日 12:18:29
14楼
这个可以看看JGJ16-2008的实施指南
回复
sydl18
2012年05月24日 12:52:29
15楼
7楼和13楼,专家说的还是对的,不是砖家
回复
aquarius850205
2012年05月24日 13:06:27
16楼
图纸得给人家审图的留点错吗,要不人家提什么问题呢,嘻嘻
回复

相关推荐