本人图纸中要求消防用电设备的配电线路采用封闭式电缆桥架,并做防火处理,审图专家提了一个意见,要求不能用电缆桥架,必须用封闭式金属线槽。请问封闭式电缆桥架和封闭式金属线槽的区别是什么?
这个没办法,审图也是按规范说事,如果用矿物耐火型电缆,明敷设也行,呵呵。
回复
13楼
没搞清楚 我们一般强电的一般电缆用桥架 消防电缆用耐火金属线槽 专家没提过意见
回复
14楼
这个可以看看JGJ16-2008的实施指南
回复
15楼
7楼和13楼,专家说的还是对的,不是砖家
回复
16楼
图纸得给人家审图的留点错吗,要不人家提什么问题呢,嘻嘻
回复