我现在有块浙江正泰DTS634型三相四线电子式有功电能表,160imp/kwh,3x220 380v,3x15(60)A,是直接接入的,没有接电流互感器,我想问一下到底怎么读,如果直接读的话,好像有误差,现在这块表接了个15KVA的数控机床,请各位大大帮帮忙
我现在有块浙江正泰DTS634型三相四线电子式有功电能表,160imp/kwh,3x220 380v,3x15(60)A,是直接接入的,没有接电流互感器,
我想问一下到底怎么读,如果直接读的话,好像有误差,现在这块表接了个15KVA的数控机床,请各位大大帮帮忙
2楼
我后来用钳形电流表测了下电流,数控机床正常工作时的电流大概在6-7A,偶而会冲到15A左右
回复
3楼
直读。 电流在表的量程内, 为什么不直读?
回复
4楼
没接触过这种表。复杂么、?
回复
5楼
在量程内是不错,但好像误差蛮大得,我昨天特别观察了下,一个小时才走了一个字,一台数控机床一个小时怎么也不会只用一度电吧
回复
6楼
今天下载了不少东西真不知道该怎么感谢
回去把公司的东西都扫描上去算了今天下载了不少东西真不知道该怎么感谢
回去把公司的东西都扫描上去算了
回复
7楼
应该是直读吧
回复
8楼
:lol
15(60)的应该就是直接式的吧,应该是负荷太小了。。
回复
9楼
支持楼上!应该是负荷太小!而且你没有考虑功率因素的影响!
电度表误差是不是比较大,是可以通过仪器校验出来的!
回复
10楼
[我后来用钳形电流表测了下电流,数控机床正常工作时的电流大概在6-7A,偶而会冲到15A左右]
[一个小时才走了一个字,一台数控机床一个小时怎么也不会只用一度电吧]
综合考虑一下功率因数和暂载率,一个小时只用一度电也是正常的。(电度表纪录的是有功电度)