请教箱变离建筑物的最小距离
shyjr
shyjr Lv.2
2010年11月26日 10:39:42
只看楼主

请教:箱式变电站,有没有规定 离建筑的 最小距离是多少?

请教:
箱式变电站,有没有规定 离建筑的 最小距离是多少?
免费打赏
huanglongmiao
2013年12月03日 13:55:23
22楼
干式变压器的话,是不是可以更近一点啊。曾见到过离墙只有0.5米的,开发商也送电运行了。
回复
qifh001
2013年12月06日 14:52:27
23楼
路过,学习了
回复
ttlsj
2013年12月06日 15:40:49
24楼
沙发正解,赞一个
回复
haiyesi007
2013年12月06日 21:10:30
25楼
发现同一个问题不同的规范都有特定的解释啊
回复
xiaofeierni
2014年02月11日 12:21:04
26楼
3米是最小的吗?还能再小点不?
回复
注册电气师
2014年02月12日 19:43:28
27楼
4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。配变电所离住户太近会影响居民安全及居住环境。防火间距国家现行的消防规范已有明确的规定,国家标准《环境电磁波卫生标准》GB 9175仍在修订中,目前没有明确的技术参数。离噪声源、电磁辐射源越远越有利于人身安全,但实施起来有一定的难度。考虑到住宅建筑的特殊性,建议室外变电站的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20m,因为10/0.4kV变压器外侧(水平方向)20m处的电磁场强度(0.1MHz~30MHz频谱范围内)一般小于10V/m,处于安全范围内。当然,由于不同区域的现场电磁场强度大小不同,放任一地点放置变压器以后的实际电磁场强度需现场测试确定。
回复
zrwde
2014年02月12日 23:07:28
28楼
防火设计规范上要求不小于3米,不过我也见过有贴墙设置的箱变,最终的定位大多地方都是供电部门说的算,规范在他们眼中都是浮云。欢迎大家加入3035669,进群请注明土木在线电气论坛。
回复
jianzhudianqic
2014年02月14日 08:41:58
29楼
路过也想知道。谢谢
回复
zhumeng7225
2014年02月14日 08:54:41
30楼
学习了,很好
回复
lanbai007
2015年01月07日 09:42:27
31楼
防火只是其中一方面 还应考虑电磁防辐射
回复

相关推荐

APP内打开