请教:箱式变电站,有没有规定 离建筑的 最小距离是多少?
请教:
箱式变电站,有没有规定 离建筑的 最小距离是多少?
32楼
注册电气师 发表于 2014-2-12 19:43 4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。配变电所离住户太近会影响居民安全 …谢谢详细的解答
回复
33楼
学习了,不过箱变和厂房的距离没有看到要求,是不是按民建的执行啊?
回复
34楼
注册电气师 发表于 2014-2-12 19:43 4.2.3 室外配变电所的外侧指独立式配变电所的外墙或预装式变电站的外壳。配变电所离住户太近会影响居民安全 …这点真是奇怪。箱变基本是全封闭的钢铁外壳并良好接地,对外部那来电磁干扰?
回复
35楼
yangerlang 发表于 2010-11-26 10:43 第5.2.2 …10kV以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。谢谢。新规也是3米的样子。5.2.3条了。
回复
36楼
学习了,谢谢!
回复
37楼
受教了!!!!!!
回复
38楼
3米,距离住宅最好20米
回复
39楼
多谢楼主分享
回复
40楼
学到东西了!!!!!!!!!
回复
41楼
活到老学到老
回复