生活加压给水与室内消火栓系统可否共用一套“无负压给水设备”?因该系统是变频水泵,能否达到消防要求?如果可以,如何解决消防的双水源问题?

生活加压给水与室内消火栓系统可否共用一套“无负压给水设备”?
因该系统是变频水泵,能否达到消防要求?
如果可以,如何解决消防的双水源问题?
免费打赏
qxz2005
2006年02月26日 14:41:21
12楼
什么是无负压设备,包含哪些设备,请各位大虾赐教
回复
bj2574
2006年02月27日 09:18:02
13楼
“消防人员拿回扣了,本身无负压的原理就相当于不是从管网直接吸水,如果水量足就用不上无负压设备,用上了无负压设备就说明有可能某些时候水量不足,因此无法满足消防要求”

超强支持!!!万不可用!!审查通过了,也是执法部门执法腐败或执法愚钝。

“无负压供水设备是直接接入自来水管网的,流量由用水单位所定,而消防系统用水是由此建筑工程设计院根据此建筑消防用水量而定,若无负压供水设备用水量的最高值大于消防用水量的最高值,应该可以共用”

错误!就算是用,也应是以生活用水量的最高值和消防用水量的最高值的和来校核该设备的不停水供水能力呀!!!
回复
xjc23
2006年02月27日 10:58:49
14楼
无负压供水设备可以用于消防供水的,可以省去消防水池,造价低,而且无负压供水设备可以实现对市政管网压力的叠加,从而可以降低消防水泵的扬程.
回复
xjc23
2006年02月27日 11:05:53
15楼
至于流量和压力上的要求可以提供给无负压供水设备公司,他们能根据流量和压力要求选出适合的设备型号的
回复
xjc23
2006年02月27日 11:06:59
16楼
至于流量和压力上的要求可以提供给无负压供水设备公司,他们能根据流量和压力要求选出适合的设备型号的
回复
xjc23
2006年02月27日 11:07:19
17楼
至于流量和压力上的要求可以提供给无负压供水设备公司,他们能根据流量和压力要求选出适合的设备型号的
回复
yueyue3795
2006年02月27日 12:19:54
18楼
好像不可以
回复
f_jg2003
2006年02月27日 13:54:47
19楼
无负压设备能够自动断流从而不从管网吸水,着火时断流责任谁负?不拿回扣谁敢这么做?
回复
jinea
2007年04月11日 22:05:21
20楼
根据最新的《管网叠压供水技术》行业标准,现在只是在生活给水系统有条件的使用该设备。消防系统上是不包括的。
回复
zflxmj
2007年04月15日 15:53:13
21楼
我们二个项目,室外消防用水均由无负压供水设施提供。事先征求消防部门意见,消防部门表示认可。小区进水管网采用二路,水泵电源也为二路。
回复