无负压设备可用于消防系统吗?
myfly
myfly Lv.2
2006年02月18日 11:57:33
只看楼主

生活加压给水与室内消火栓系统可否共用一套“无负压给水设备”?因该系统是变频水泵,能否达到消防要求?如果可以,如何解决消防的双水源问题?

生活加压给水与室内消火栓系统可否共用一套“无负压给水设备”?
因该系统是变频水泵,能否达到消防要求?
如果可以,如何解决消防的双水源问题?
免费打赏
gpechj02
2007年04月15日 18:09:29
22楼
1、设备太贵,没有必要。又不能节能(起火时才用)。
2、通常的项目,都是建立在市政的流量足够的基础上的,市政流量到底够不够,很难弄清楚。如果市政流量真的不够,你用了无负压,说不定还会出现断流的情况,比市政管网抽成负压的危害更大,因为有可能出现灭火时没有水或水量不足。
还是不要用的好。
回复
armorzhenghua
2007年04月15日 19:20:53
23楼
应该是不行的,消防设备应该是专用,支持13楼的看法
回复
dzls
2007年04月23日 11:31:22
24楼
专业的角度讲,是不可以的.

德州六顺电气自动化设备有限公司www.dzls.com
回复
ah-wangjun
2007年04月23日 14:05:41
25楼


试的是猪头,审查的也猪头!
回复
水锤
2007年04月23日 21:41:12
26楼
简直是在"玩火",无负压设备怎么保证消防供水的可靠性?
回复
331717050
2007年04月23日 22:07:07
27楼
假如市政管网停水,系统怎么工作?火灾怎么扑救??
回复
某日某月
2007年04月24日 13:33:51
28楼

同意!
回复
小土熊宝贝
2007年04月24日 17:17:23
29楼
不可以的1绝对不可以,.....
无负压设备的抽水有压力限制...当水压小于限额....就不抽水了! 这样消防是绝对不允许的
回复
stilscoline
2007年04月24日 18:39:58
30楼
上海的12层住宅当生活供水采用变频的时候,消防可以跟生活合用,不设屋顶消防水箱。但是无负压自来水公司不是太愿意让用。消防供水如果可以直接从管网抽水的话,合用就没有任何意义了,如果不能直接抽,合用的话无负压水箱储水量就要满足消防期间消防用水量,这样的话水箱就会很大,因为不能保证消防时市政管网不产生负压,这就只能从水箱里抽水。恐怕这就不划算了吧,总之合用是没有道理的。
回复
conandik
2007年06月18日 15:28:35
31楼
呵呵
这也可以啊
回复

相关推荐