如图有一门诊部,内部按各科室设计房间,有很多几平方的小房间,层高3。9米,空调按一般医院设计,我现在的做法,是用吊顶新风机组+风机盘管,每间送新风,由风机盘管承担室内主要负荷,排风则在各科室的走道设备集中排风。这么多小房间太让人头疼了,如果用全空气系统刚更是麻烦(而且冬季还要空调供暖)。大家都出出主意吧!
风管经过CT室,应防止射线从风管泄露,怎么防止的?请高手指点。
回复
44楼
室外热泵+风机盘管+百叶窗空气过滤器
回复
45楼
中央空调热量能源节约的最好形式
-----转轮式新风能量回收机组/板式式能量回收机组----热交换器
在空调系统中,由于必需做室内的置换新风换气排风系统,夏季和冬季含有大量能量(冷量/热量)的空气从室内排出,造成严重的经济损失,。。。
转轮式热交换器/板式热交换器 — Klingenburg 能够进行全热或显热回收!!!
在空调系统中使用Klingenburg 热交换转轮,可节约约90%的能量,并且,还可降低原定的设备初投资。
做为世界上最早的热交换转轮,我们拥有四十多年的丰富经验。权威的调查研究证明,Klingenburg 始终是世界上做热回收系统研究、开发、制造、用户使用最广泛和最值得信赖的产品。
Klingenburg热交换转轮由铝合金和吸湿材料(吸湿型)构成,对显热回收和全热回收两种。能够用在有毒有害气体、高酸性腐蚀气体、高湿度气体等复杂环境领域的气体回收风量在0.20 m3/s到 45 m3/s (720----200000立方米每小时)范围内,有多种标准规格可供选择。
特点: 1。性能优越(世界最高水准品质,离子筛技术的转轮);2。效率显著(全热回收效率约89%在风速为0.5m/s时);3。质量稳定(符合Eurovent,EN1886,EN13053,ISO 9001,CE等认证);4。使用长久,适应恶劣环境;5。安装简单(可垂直/水平设置);6。清洁方便(可在其表面喷射压缩空气、低温蒸汽、热水或真空,而不影响潜热回收特性) 。。。
本机组主要用于排风和工业换气的能量回收,可进行显热和全热能量回收, 最大全热效率为89%。装配有新风机和排风机及过滤装置。根据需要可增加各个功能段成为完整的组合式新风回收空调机组。其中转轮为国外进口,具有最悠久的发明、生产历史,享有国际最高知名度。
技术联系人:陈 先生
电话:0512-69795461
E-mail:xbcr2008@163.com ,xbcr@163.com
回复
46楼
我支持31楼的那个老兄!我看他讲的比较有道理!不过如果是很小的一个医院的话,一般也不会采用是这么复杂的,而且成本又高的新风系统的。除非是上了一定规模的医院。
回复
48楼
支持这个做法,如果走廊太长,就取多点集中排风了。
回复
49楼
支持楼主的观点
回复
50楼
方案1:风机盘管+集中独立新风(与排风全热交换)+集中排风(送风段设紫外线消毒);
方案2:直流式组合式空调机(送风段设紫外线消毒)+集中排风(排出口紫外线集中消毒)+新、回风全热交换。
我认为:医院的排风集中排放+排出口紫外线集中消毒有利于防止环境空气交叉污染,设计者必须要考虑。对环保有利的设施决不能省钱。
方案1控制简单但对于层高不高,房间面积小的建筑,众多空调水管相互交叉,使新风和排风管不好穿过,管道不好布置,也不好施工。
方案2虽然多了一间机房,但吊顶里无众多空调水管,送、排风管道易布置;送风段易设消毒装置,有利于房间的空气品质。而且如有足够的新风,在过渡季节可全新风运行,不但能保证空气的品质还能大大降低运行费用。
综合以上,本人推荐方案2。
不妥之处望各位楼主指教。
求知人
回复
51楼
在空调系统中采用全热回收装置对节能大有益处,虽然初投资大一些,但运行费用低,一般来说,系统运行二年后节约的运行费用相当于初投资的百分之八十以上。近几年在空调系统中采用全热回收装置的工程实例很多,希望各楼主在空调设计中一定要把这种装置设计进去,我在前几年设计时就已经设计进去了。
求知人
回复