100kvar三相补偿电流有多大
sbb2321
sbb2321 Lv.2
2010年11月26日 15:17:24
只看楼主

400V的系统三相共补计算公式是什么

400V的系统
三相共补


计算公式是什么
免费打赏
xx_691214
2010年11月26日 18:29:24
2楼
100kvar三相补偿电流大约有144A.:)
回复
海法马卡比
2010年11月26日 19:54:43
3楼
Q=1.732UI
I =100 / 1.732 / 0.4 = 144
回复
一指慢
2010年11月26日 23:10:24
4楼
这与电容器的额定电压有关。如果电容器的额定电压是0.4KV,则如楼上二位所言。
回复
luzhengang1981
2010年11月26日 23:57:12
5楼
Q=1.732UI
I =100 / 1.732 / 0.4 = 144
也可用如果是0.4kv的可用1.4X容量估算电流 有功也是一样
回复

相关推荐