GCS馈线柜电缆出线的问题
a399271080
a399271080 Lv.7
2010年11月26日 16:20:58
只看楼主

我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,望各位专家发表下意见

我看过很多GCS柜厂家的样本,土建安装图的馈线电缆沟都在柜的正下方,那在土建安装的时候,先做好电缆沟,然后把柜子放在电缆沟上面, 那这样柜子就把电缆沟挡的严严实实了,那出线电缆怎么放线呢,还有在运行后期如要检修维护电缆怎么办,
望各位专家发表下意见
免费打赏
东方之狼
2010年12月02日 21:42:13
22楼



说得很正确
回复
scllyh
2010年12月06日 08:34:07
23楼
抽屉柜的出线电缆确实需要好好考虑一下怎么才能安装固定好,且美观大方
回复
liu630
2010年12月06日 12:05:51
24楼
柜后做一排电缆沟就行了,比较好的设计方案是在设备层下面设一个电缆夹层,什么问题都解决了。
回复
childishchina
2010年12月06日 13:06:43
25楼
柜体正下方有沟,柜后也有电缆沟,两沟是互通的
回复
zhouziyang66
2010年12月07日 10:35:04
26楼
可以自己打空
回复
cibeidebishou
2010年12月07日 18:18:52
27楼
4楼正解!!!
回复
wangchongtju
2010年12月22日 10:32:02
28楼
应该是两排沟的 后面还有一排 工人在后面的一排沟里面作业
回复
y303595235
2011年01月20日 09:38:09
29楼
4楼说的基本上正确哈哈
回复
womingpiaobo
2011年02月02日 10:51:43
30楼
受教了,真长学问啊
回复