简易记住任何母排的载流量
随Ω缘
随Ω缘 Lv.12
2006年02月18日 19:46:26
只看楼主

简易记住任何母排的载流量:精确!易记!  矩形母线载流量:  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5

简易记住任何母排的载流量:精确!易记!
  矩形母线载流量:
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
  例如求TMY100*10载流量为:
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
  三层:3(TMY100*10)的载流量为:
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
免费打赏
liuwench
2006年02月18日 20:01:05
2楼
真是有心人,辛苦了
回复
jk_00
2006年02月18日 20:19:17
3楼
问一下你的计算:
1.适合的母排纯度?
2.截面系数与栽流量如何关系?
3.适合的放置方式?
4.出自何处?...TOP
回复
han2003
2006年02月18日 20:44:02
4楼
有趣
回复
lg2592151
2006年02月18日 23:10:22
5楼
太好了,我们单位原来安装的铜排一直在怀疑厂家所配的铜排不满足要求,经过楼主所给的公式测算,能满足要求。(2000A的额定电流,采用120*10单片铜排,120*18=2160A)
回复
zhaiming2005
2006年02月19日 00:30:12
6楼


还是偏小了点了。
回复
fwb9123456
2006年02月19日 06:34:59
7楼
还是偏小了点了。
回复
石大头
2006年02月19日 10:41:29
8楼



就是!
回复
tcchezhong
2006年02月19日 11:22:19
9楼
想法不错。继续努力。
回复
随Ω缘
2006年02月19日 14:47:18
10楼
载流量表
回复
汤逊
2008年01月29日 10:23:08
11楼
请问此数据对应什么手册?