2楼
指K1、K2接反吗?那样电度表会反转,具有止逆功能电度表停转。
回复
3楼
个人看法,可能不正确。
理论上,电流可能是负值,功率也会显示负值,电度也是负值,
就像接在发电机端一样,是送出电
而一般设备是受电,而不是送出电
回复
4楼
使用的是深圳浩宁达有制公司的三相四线制多功能电能表.
回复
5楼
对于机械表,如果三相负荷平衡,计量的电量是正常的三分之一(其余两相电流方向相反,合计为零)。
如果电子表没有电量的相限指示功能,结果同机械表。
不过据我所知,好像绝大多数的表都没有有功电量的相限指示功能,只有无功的相限指示功能。
回复
6楼
应该是反转,所以一般我们电流互感器一次侧如反向进线(一般P1进线,P2出线,但有时为便于走线会采用P2进线,P1出线),这时我们的二次侧也应相应的反极性.
回复
7楼
不论是机械表还是电子表。如果一相接反,电表只计1/3电量;如果两相接反,则电表反转。
回复
8楼
使用的是深圳浩宁达有制公司的三相四线制多功能电能表.
---------------------------------------------------
由于是多功能表,所以会计量反相有功。如果你只有1-2相电流互感器反接,那么正相有功仍然有数据,但是同时反相也有,在反接的那一相可以清楚看到。
回复
9楼
看似简单,实际却很高深啊