小弟做了个单位的电气改造设计,情况如下:车间1 : 设备24台 装机功率4X37+20X24kW=628kW车间2 : 设备16台 装机功率4x37+16x24kW=532kW车间3 : 设备4台 装机功率4x45kW=180kW车间4 : 设备8台 装机功率2X15kW+6x3kW=48kW车间5 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW车间6 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
车间1 : 设备24台 装机功率4X37+20X24kW=628kW
车间2 : 设备16台 装机功率4x37+16x24kW=532kW
车间3 : 设备4台 装机功率4x45kW=180kW
车间4 : 设备8台 装机功率2X15kW+6x3kW=48kW
车间5 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
车间6 : 设备24台 装机功率6x36kW=216kW
全部照明:50kW
原设备保留:250kW
总计装机功率:2120kW
计算:依照中型冷加工工厂选择系数0.2 P30=2120kw*0.2=420kw cosq=0.5 S30=820kW 可选择1000KvA变压器一部;
这样也就算了,可是当初调研的时候甲方口头提供了的资料是变压器为1000kva,可是现在已经开始施工了,我刚现场勘查发现时主备用的
500kva变压器两部,现在傻眼了!!!
有哪位仁兄能讲讲可以将就着用吗?基本上脑子乱了!!!!