关于多个防烟分区合用一个排烟系统的问题
lorejeen
lorejeen Lv.3
2010年11月27日 13:38:16
来自于通风排烟
只看楼主

小弟最近遇到一个问题:一个地下室分三个防烟分区,合用一套排烟系统。请问,我的补风也是合用的系统,请问补风风管需要送到每个防烟分区吗?因为空间所限,我只想在地下室一边做补风管,这样的话,就不是三个防烟分区都有补风,请问这样做可行吗?

小弟最近遇到一个问题:

一个地下室分三个防烟分区,合用一套排烟系统。
请问,我的补风也是合用的系统,请问补风风管需要送到每个防烟分区吗?因为空间所限,我只想在地下室一边做补风管,这样的话,就不是三个防烟分区都有补风,请问这样做可行吗?
免费打赏
e444455555
2010年11月27日 14:23:59
2楼
:lol 这三个防烟分区是否同一个防火分区。如果是,就可以。
回复
lorejeen
2010年11月27日 14:47:11
3楼
谢谢楼上的解答哈,防烟分区肯定都在一个防火分区里面。

不过楼上的解答有依据吗?我怕过不了评审。
回复
wgj1207
2010年11月27日 15:12:54
4楼
这三个防烟分区是用什么隔开的,如果是挡烟垂壁,是可以这样做的。补风机要满足系统所需最小补风量。
回复
lcsxhm2008
2010年11月27日 16:57:10
5楼
如果没有跨越防火分区,则这样设计是可以的。规范是说如果该防火分区没有直接通向室外的车道,那么要设补风系统。而且补风系统一般不会送到每个防烟分区,只要送到防火分区,如果该防火分区有直接通向室外的车道出入口,可不设补风系统,或者你让土建在地下室顶板上开采光井,则不设 补风系统,不过要合算采光井的面积是否满足要求
回复
zhch666666
2012年06月25日 16:43:43
6楼
如果是用挡烟垂壁划分的防烟分区,补风可以不用送到每个防烟分区;但是如果三个防烟分区是用墙给隔开的,那就需要送至每个防烟分区了
回复
yc20052203215
2012年06月26日 14:04:12
7楼
如果防烟分区之间是用墙隔开,但是有普通门,这样也需要每个防烟分区都补风嘛?可不可以只补到其中一个防烟分区,然后其他防烟分区通过与之连接的普通门,渗透来补风?
回复
snail_yin
2012年06月26日 16:16:42
8楼
如果有墙体或门隔开,就需要分别设置补风口,门缝渗透的量非常有限。
回复
xuzechen826
2012年06月27日 10:23:16
9楼

一般不会用墙分割防烟分区吧。根据平面布置,如果补风口确实偏离的厉害,大部区域补风死角,应该加送风管道及风口,系统和用是没问题的
回复
ge_xin_1980
2012年07月01日 18:56:26
10楼
同意
回复
eyadin_5
2012年07月04日 22:34:57
11楼
这个真不行