小弟最近遇到一个问题:一个地下室分三个防烟分区,合用一套排烟系统。请问,我的补风也是合用的系统,请问补风风管需要送到每个防烟分区吗?因为空间所限,我只想在地下室一边做补风管,这样的话,就不是三个防烟分区都有补风,请问这样做可行吗?
小弟最近遇到一个问题:
一个地下室分三个防烟分区,合用一套排烟系统。
请问,我的补风也是合用的系统,请问补风风管需要送到每个防烟分区吗?因为空间所限,我只想在地下室一边做补风管,这样的话,就不是三个防烟分区都有补风,请问这样做可行吗?
2楼
:lol 这三个防烟分区是否同一个防火分区。如果是,就可以。
回复
3楼
谢谢楼上的解答哈,防烟分区肯定都在一个防火分区里面。
不过楼上的解答有依据吗?我怕过不了评审。
回复
4楼
这三个防烟分区是用什么隔开的,如果是挡烟垂壁,是可以这样做的。补风机要满足系统所需最小补风量。
回复
5楼
如果没有跨越防火分区,则这样设计是可以的。规范是说如果该防火分区没有直接通向室外的车道,那么要设补风系统。而且补风系统一般不会送到每个防烟分区,只要送到防火分区,如果该防火分区有直接通向室外的车道出入口,可不设补风系统,或者你让土建在地下室顶板上开采光井,则不设 补风系统,不过要合算采光井的面积是否满足要求
回复
6楼
如果是用挡烟垂壁划分的防烟分区,补风可以不用送到每个防烟分区;但是如果三个防烟分区是用墙给隔开的,那就需要送至每个防烟分区了
回复
7楼
如果防烟分区之间是用墙隔开,但是有普通门,这样也需要每个防烟分区都补风嘛?可不可以只补到其中一个防烟分区,然后其他防烟分区通过与之连接的普通门,渗透来补风?
回复
8楼
如果有墙体或门隔开,就需要分别设置补风口,门缝渗透的量非常有限。
回复
9楼
一般不会用墙分割防烟分区吧。根据平面布置,如果补风口确实偏离的厉害,大部区域补风死角,应该加送风管道及风口,系统和用是没问题的
回复
10楼
回复
11楼
这个真不行
回复