弱弱的问一下,关于计量的问题!
nicole_s
nicole_s Lv.2
2010年11月27日 14:50:37
只看楼主

请问各位高手,一组柜中,把计量放在高压侧和放在低压侧的区别?是不是如果放在高压侧就是单纯的为了把变压器的功耗也给计量出来了?

请问各位高手,一组柜中,把计量放在高压侧和放在低压侧的区别?是不是如果放在高压侧就是单纯的为了把变压器的功耗也给计量出来了?
免费打赏
loujinpu
2010年11月27日 16:53:21
2楼
K肯定不是单纯的变压器损耗,各地电业局要求不同,根据变压器的大小
回复
yuchen123168
2010年11月27日 18:39:25
3楼
放在高压侧比放在低压侧计量,对于电业局来说,更准确。包括负荷侧的所有损耗,变压器及负荷测的线路等损耗。
回复
qzfgzzy
2010年11月27日 19:14:03
4楼
计量放在变压器一次侧其计量包括变压器损耗以及负载和负载电量和负载侧线路损耗,而放在二次侧则不包括变压器损耗。早期许多设计都将计量放在二次侧,因此在计算电费时除了表计电量电费外,还要加上变压器损耗和电源侧线路损耗(这两个都是计算的),而现在一般供电部门都要求将计量放在一次侧(直接计量变压器损耗、负载电量和负载侧线路损耗),因此计量更准确。
所以计量放在变压器的那一侧,主要取决于供电部门对电费计算的要求。可能各地供电部门要求不一样。
目前,我们这里供电部门均要求计量设在变压器一次侧。因此新上的项目和老项目改造都将计量设在变压器一次侧,我们设计也是按供电部门的要求进行。
回复
工地砌砖头
2010年11月27日 19:49:37
5楼
供用电营业规则有规定
回复
xiaokundu22
2010年12月11日 12:18:52
6楼
供用电营业规则有规定
回复
zhengru1983
2010年12月11日 15:22:33
7楼
如果放在低压侧计量,供电局的要加上你变压器的损耗,如果放在高压侧,供电局不会找我们的麻烦,自己的电厂是这样的!