求教高手关于干燥过滤器和储液器的问题
brightsword1982
2010年11月28日 08:12:00
只看楼主

看到厂家做的一个涡旋压缩机,套管换热器的水水式水源热泵机组,但是管路上干燥过滤器,气分,储液器都没有,冷媒是R22的,求教各位在管路系统中干燥过滤器,气分,储液器的添加以什么为依据,这个机器什么都不加的原因可能是什么?谢谢!

看到厂家做的一个涡旋压缩机,套管换热器的水水式水源热泵机组,但是管路上干燥过滤器,气分,储液器都没有,冷媒是R22的,求教各位在管路系统中干燥过滤器,气分,储液器的添加以什么为依据,这个机器什么都不加的原因可能是什么?谢谢!
免费打赏
ssscboy
2010年12月03日 23:05:47
22楼

我是搞家用的,普通的过滤器几块钱而已
一匹机成本内销900左右,出口机一些不发达地区性能要求不高的可以800以下,20÷800(900)=2.5%(2.22%),这对于现在的家用空调厂家来说,不少了,以上价格为材料成本
回复
chentao2010
2010年12月03日 23:56:01
23楼
对,现在设计冷库如果走的是高温工况 系统管路设计好点 也可以不要汽液分离器,至于储液器,要看系统大小了,因为储液器的主要作用就是用来承担系统因负荷变化对制冷剂的需求量不同,为了保证系统稳定,就需要设置一台储液器。干燥过滤器,有的是在压缩机的吸气口有个截止阀,有的截止阀带干燥过滤功能。楼主有可能没有留意吧。其实只要能保证系统安全长效的运行,是最重要的。
回复
linyi001
2010年12月05日 09:34:46
24楼
学习一下:victory:
回复
zhouzhou78
2010年12月06日 14:39:05
25楼
气液分离器和贮液器都可以省略,但系统要配置好,如果压缩机不怕液击,干燥器最好不要省。
回复
xinshijie_2010
2010年12月06日 20:23:27
26楼
新手学习中了
回复
carotene
2010年12月07日 11:24:33
27楼
当然少点了过滤器当然是便宜但是对整个系统来说没那么好就是
但是也可以不要的
我们家用的空调很多不也是只有过滤功能
回复
wentao111
2010年12月08日 16:18:16
28楼
道理很简单,厂家在节约成本。
回复
wenge0408
2010年12月09日 20:32:21
29楼
1、成本节约了
2、储液器、气液分离器,冷库中用到,因为供液量多。
3、像非常小的空调系统,制冷剂没多少的,氟利昂和水不互溶的,含量非常少,生产时保证整个制冷系统内部是洁干净的,因此也可以不用干燥过滤器。当然用上最好。
回复
kongtia0
2010年12月11日 15:12:32
30楼
长见识了 多谢各位师傅指点迷津 加储液罐的压机匹数有分界线吗?
回复
laizibaiyun
2010年12月12日 11:59:34
31楼
现在厂家为了压缩成本啥事都有呀,不过你要看一下油路上有就行了,系统里是有的厂家没有的。
回复

相关推荐

APP内打开