新建26米高架成品库房消防喷淋管线敷设与大家分享
yuchen123168
2010年11月28日 11:40:15
来自于工地图片
只看楼主
DSCN4970.JPG DSCN4971.JPG DSCN4972.JPG DSCN4975.JPG DSCN4978.JPG DSCN4976.JPG DSCN4981.JPG

DSCN4970.JPG


DSCN4971.JPG


DSCN4972.JPG


DSCN4975.JPG


DSCN4978.JPG


DSCN4981.JPG


DSCN4976.JPG

免费打赏
z89619473
2010年11月28日 21:02:33
2楼
图片真的不错,要是有点局部放大图就好了,有点看不太清楚
回复
tugang
2010年11月29日 10:22:47
3楼
不能完全表达管道的敷设,望提供更多的图片。
回复
lazhiyuan
2010年11月29日 11:49:44
4楼
我的天,看得我都没方向感了。。。
回复
mfkrgw0
2010年11月29日 11:56:29
5楼
自动仓库还不错,管道在钢架内,所以要想照到全景是很困难的。看似他们这个高架车还是跑环形轨道的哟。节约一辆车钱哟!

[ 本帖最后由 mfkrgw0 于 2010-11-29 11:59 编辑 ]
回复
mzy
2010年11月29日 14:00:10
6楼
感谢楼主分享资料!!
回复
winstonzd
2010年11月29日 16:27:17
7楼
这个怎么有点像我前不久完成的设计啊!太像了。
回复
zrx316
2010年11月29日 16:41:01
8楼
谢谢分享,有空看看,收藏了,谢谢楼主费心了
货架很壮观,很好,开眼了
回复
shuochan
2010年11月29日 17:11:52
9楼
“5.0.7货架储物仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范5.0.5、5.0.6的规定时,应设货架内置喷头。宜在自地面起每4m高度处设置一层货架内置喷头,当喷头流量系数K=80时,工作压力不小于0.20MPa;当k=115时,工作压力小于2m。计算喷头数量不应小于表5.0.7的规定。货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。”
回复
shuochan
2010年11月29日 17:13:12
10楼
我怎么找不到实心隔板!不知道消防验收怎么通过的?

[ 本帖最后由 shuochan 于 2010-11-29 17:14 编辑 ]
回复
老科
2010年11月29日 17:49:04
11楼
看不清楚~