模块化变频多联机室外机统一放置在大楼屋顶,标高达80米,其中一层系统的室内机落差打到75米,超过设备最大允许的50米,有什么办法解决吗?是否可以在主管上加装增压泵?具体应该怎样设计和选型,安装?请高手指点。[ 本帖最后由 zymzrf1984 于 2010-11-28 14:50 编辑 ]
模块化变频多联机室外机统一放置在大楼屋顶,标高达80米,其中一层系统的室内机落差打到75米,超过设备最大允许的50米,有什么办法解决吗?是否可以在主管上加装增压泵?具体应该怎样设计和选型,安装?请高手指点。
[
本帖最后由 zymzrf1984 于 2010-11-28 14:50 编辑 ]
2楼
好说,几个室外机放在一层室外就是了,为何非要全部放在屋面上呢,明显带不起。。。。
回复
3楼
设计院的原设计是这样放的,是根据大金的选型,虽然大金的有可能会比其他品牌的做的能力强些,但估计这么高的落差也未必能够满足吧。但从设计图和设计说明上没有看出他采取了什么其他的措施。我是做格力的设备,落差最大允许值是50米,在不改变主机放置位置的前提下不知道有什么好的方法?
回复
4楼
那么大的落差制冷能力会有衰减,且对回油极为不利
为了提高回油能力,垂直管段每隔4-6米设置回油弯
回复
5楼
这个做设计的太水了,这个空调到时候可能是个摆设,下面带不起来,到时候等着被甲方骂吧。。。。。。。
据此,你可以去怀疑他的配管长度及配管大小。接头是否也有问题了。。。。。
回复
6楼
设计师确实很水,即使是大金,号称最好,将来运行,也会严重影响制冷制热效果。
系统的回油也是个大问题。
回复
7楼
管道加大一号,立管每10m增加回油弯
以牺牲设备寿命为代价,烧香希望度过2年质保期
回复
8楼
你可以跟厂家联系一下,他们会有好的办法的。
回复
9楼
非常感谢 下来看看 路过捡分:victory: :victory:
回复
10楼
和设计商量,并和甲方提出将来运行有问题
回复
11楼
大金的VRVIII如果是室外机在下,室内机在上,落差可小于等于90m,但如果室外机在上,不能超过50m,像上面所说,回油是个大问题,R410a系统的运行压力很大,如果严格遵守第一分歧管到最远室内机的管长和最近室内机的管长差小于40m,冷媒的输配理论上问题不是很大,就是机器的寿命会有影响,还有一点,像该工程这样的方案,大金厂家肯定不同意,如果按该方案安装,厂家不会对设备保修。大金最大实际单管长不能超过165m,但冷媒机都有冷量衰减的问题,超过一定管长,冷量会衰减得比较厉害,这是必须要考虑的。
回复