模块化变频多联机室外机室内机落差超过设备最大允许的50米,如何解决?
zymzrf1984
zymzrf1984 Lv.2
2010年11月28日 14:47:53
来自于中央空调
只看楼主

模块化变频多联机室外机统一放置在大楼屋顶,标高达80米,其中一层系统的室内机落差打到75米,超过设备最大允许的50米,有什么办法解决吗?是否可以在主管上加装增压泵?具体应该怎样设计和选型,安装?请高手指点。[ 本帖最后由 zymzrf1984 于 2010-11-28 14:50 编辑 ]

模块化变频多联机室外机统一放置在大楼屋顶,标高达80米,其中一层系统的室内机落差打到75米,超过设备最大允许的50米,有什么办法解决吗?是否可以在主管上加装增压泵?具体应该怎样设计和选型,安装?请高手指点。

[ 本帖最后由 zymzrf1984 于 2010-11-28 14:50 编辑 ]
免费打赏
ykc7583787
2010年12月04日 15:42:39
12楼
以前的一个项目 大金的技术人员告诉我 高度最好不要超过50 但是长度超过120没问题 只是衰减稍微大点 不知道他们是不是忽悠我
回复
mini0323
2011年01月05日 15:58:41
13楼
正好在做一个多联机的项目,不错学习了~~~~~~~~~~~~~~
回复
xuxindan2001
2011年01月06日 13:23:07
14楼
万物不可用其极,不要说大金强,大金强不是全部强,也是有侧重的.这样的楼本来就不适合用VRV,,换个系统吧.VRV不是万能的