净水处理厂,现有两套方案,哪套比较经济合理
bj111111
bj111111 Lv.2
2010年11月29日 09:22:11
来自于纯水系统
只看楼主

欲建一净水厂,取地表水,河道至欲建水厂高差为90米(净水厂所在位置是该地区的最高点,水厂规模3500吨/日):两种方案:1、在河边建取水泵房将水提升至水厂,处理后通过重力流分配到各用水点; 2、在岸边取水、建净水处理构筑物,通过泵直接将水送至各用水点。请大家给的建议,那个方案比较经济合理?谢谢!急!!!!!!!!

欲建一净水厂,取地表水,河道至欲建水厂高差为90米(净水厂所在位置是该地区的最高点,水厂规模3500吨/日):
两种方案:1、在河边建取水泵房将水提升至水厂,处理后通过重力流分配到各用水点;
2、在岸边取水、建净水处理构筑物,通过泵直接将水送至各用水点。
请大家给的建议,那个方案比较经济合理?
谢谢!
急!!!!!!!!
免费打赏
zhaoyijun
2010年11月30日 18:53:38
12楼
感觉不好简单说哪个好,水厂建在河边管道可能会节省一点
回复
七风
2010年11月30日 19:08:06
13楼
你的高位水池不需要建在最高位置,只要能满足供水压头就可以了!!
我很赞同这个提议,具体的参照比较。还需从施工技术、造价以及运行时间和运行成本上面考虑。还要考虑源水水质的情况。
回复
pizicai
2010年12月01日 10:23:16
14楼
根据你供水范围内的最不利点高程,如果取水点到最不利点的提升扬程小于90米,那就是在岸边建水厂划算
回复
wangshuxu011
2010年12月01日 11:02:46
15楼
个人觉得在岸边比较经济,但应视当地环境来定。
回复
zhoupoly122
2010年12月01日 13:54:10
16楼
支持3F的说法
回复
hittingtianya
2010年12月01日 14:28:27
17楼
做技术经济分析比较,从造价,环评方面着手
回复
hnmissyou
2010年12月01日 23:19:03
18楼
第一种方案好
回复
cxh_szss
2010年12月02日 08:17:29
19楼
综合考虑吧。排泥是否方便
回复
yxj19841014
2010年12月02日 14:04:04
20楼
这个应该要综合考虑吧
回复
pzhwutom
2010年12月02日 16:44:08
21楼
综合考虑,可以做个可研。主要问题:电价,源水浊度,基建费用
回复

相关推荐

APP内打开