净水处理厂,现有两套方案,哪套比较经济合理
bj111111
bj111111 Lv.2
2010年11月29日 09:22:11
来自于纯水系统
只看楼主

欲建一净水厂,取地表水,河道至欲建水厂高差为90米(净水厂所在位置是该地区的最高点,水厂规模3500吨/日):两种方案:1、在河边建取水泵房将水提升至水厂,处理后通过重力流分配到各用水点; 2、在岸边取水、建净水处理构筑物,通过泵直接将水送至各用水点。请大家给的建议,那个方案比较经济合理?谢谢!急!!!!!!!!

欲建一净水厂,取地表水,河道至欲建水厂高差为90米(净水厂所在位置是该地区的最高点,水厂规模3500吨/日):
两种方案:1、在河边建取水泵房将水提升至水厂,处理后通过重力流分配到各用水点;
2、在岸边取水、建净水处理构筑物,通过泵直接将水送至各用水点。
请大家给的建议,那个方案比较经济合理?
谢谢!
急!!!!!!!!
免费打赏
nowshaka
2010年12月13日 00:23:23
32楼
给的条件太少了,不容易比较。感觉岸边建水厂,要好一点。
回复
luo_qin
2010年12月15日 10:44:49
33楼
水厂建在高点,采用自留的方式,压力没法控制,容易出现高的高了,低的低了,就像高层小区都要变频供水,道理是一样的。所以建议还是建在合理的高度,但是水泵站是不能省的。
回复
ibm771
2010年12月16日 15:30:31
34楼
弱弱的问一下,自用水主要用在那一块
回复
weiweiyong111
2010年12月17日 17:27:33
35楼
总得说来,还是觉得岸边好
回复
sdjnmk
2010年12月18日 14:49:17
36楼
水厂建在岸边,把处理后的水提升到高处就可以了
回复
天下吉祥
2011年01月24日 10:20:27
37楼
建议你在高处进行净水厂建设。利用高位水位供水好。特别在后期城市发展后,效果比较好。:handshake