有抗震缝是几栋楼一起算还是单栋计算
shanshuichuidiao
2010年11月29日 09:52:20
只看楼主

有二层地下室,上有30层两栋高层,两栋高层间有六层的裙房,裙房与高层用抗震缝分开,计算是分开单栋算,还是一起算,请教高手

有二层地下室,上有30层两栋高层,两栋高层间有六层的裙房,裙房与高层用抗震缝分开,计算是分开单栋算,还是一起算,请教高手
免费打赏
shanshuichuidiao
2010年11月29日 09:56:01
2楼
算基础一块算,上部分开算
回复
panfeng2009
2010年11月29日 21:11:09
3楼
应该分开计算
回复
leadeer21
2010年11月29日 22:12:19
4楼
分开计算,地震时单体之间无相互影响。
回复
教父
2010年11月29日 22:52:33
5楼
注意嵌固端的设计
回复
qiushiran
2010年11月29日 23:32:20
6楼
我在做的也是三东,高差都不一样,请高手指教
回复
alongtena
2010年11月30日 00:51:06
7楼
分开计算,抗震缝是从上到下完全分开,
如果是温度缝,上面分开,基础没分开,则按2楼说的那样计算;
回复
lsdhl_521
2010年11月30日 07:07:37
8楼
说的清晰一点, 从什么部位开始断开。
回复
以梦为马的猪
2010年11月30日 12:11:06
9楼
从抗震缝处分开,上部结构相互影响不大,所以分开算。影响较明显的主要是地基基础,如果上部结构相邻较近,地基会出现应力叠加区,应考虑对地基的影响。
上部分开算,算基础时拼在一起。
回复