房屋面积17左右,采用侧送侧回,安装的人说直接在吊顶里回风,不用接风管,说接风管回风太大,不好,是这样么?走吊顶回风,会不会很脏啊?
房屋面积17左右,采用侧送侧回,安装的人说直接在吊顶里回风,不用接风管,说接风管回风太大,不好,是这样么?走吊顶回风,会不会很脏啊?
2楼
有利有弊,自己选择
利——施工简单;消音;电机维修方便
弊——脏(可在风机盘管回风端加滤网解决);空调负荷增大
回复
3楼
谢谢九头鸟,维修和消音是我比较关注的,看来这样的方案可以接受,至于负荷,我想是否是多了吊顶部分的空间造成了冷量的消耗?只要吊顶不是特别大应该问题不大吧,防灰是得注意,我到时候再问问安装人员.
回复
4楼
可以采用可拆卸的卧式暗装风机盘管,这样比较容易清洗啊。
回复
5楼
回风口尽可能靠近盘管,负荷增大的要少点
回复