水泵结合器上连有安全阀,可不可以不用在泵房内的水泵出口再安装泄压阀?
水泵结合器上连有安全阀,可不可以不用在泵房内的水泵出口再安装泄压阀?
2楼
弓 虽
回复
3楼
理论上来说,应该是可以的,系统是连通的,中间没有阀门等可能的障碍。
回复
4楼
但要看你水泵房与水泵结合器高差为多少,如果太大,还是设为安全.
回复
5楼
停泵水锤产生的超压主要集中的水泵出水止回阀处楼主打算也通过水泵结合器上的安全阀泻压吗
回复
6楼
这个,我到是不了解,我学给排水时间不长,烦请老兄能不能讲解一下为何“停泵水锤产生的超压主要集中的水泵出水止回阀处”?
回复
7楼
假设:管道长度为L的有压管道,管径与壁厚均沿程不变(即假设管道是简单管道)
假设2:为使问题简单化,在下述讨论中省略去水头损失及流速水头。
设在恒定流的条件下,管中平均流速为V0,压强为P0。若管道中的阀门A突然完全关闭(设关闭阀门所需要的时间为零)当不考虑液体的压缩性及管壁弹性时,整个管路中的流速都应同时为零;而且,在水流惯性作用下,整个管路中的压强也应同时升至无穷大。但实际上阀门关闭总是需要一定时间的,同时,由于液体也具有一定的压缩性,管道壁有一定的弹性,对水击起了缓冲作用。所以管路中的流速并不是各处同时为零,而是从阀门开始向上游面一个断面一个断面逐渐变为零,整个管路中的压强,也不是立即同时升至无穷大,而是从阀门起向上游一个断面一个断面的升高一定的数值。
首先,在阀门关闭的瞬间,紧靠阀门处长度为dl的液层速度变为零,压强立即升高δp,由于升高的δp一般很大,所以δl上的液体被压缩,密度增大使周围的管道膨胀。但是上游的液体并没有受到阀门关闭影响,继续流动,从而上述现象传递。阀门关闭相当于产生一种扰动,这种扰动的影响只有通过弹性波才能传播至各个断面。在上述情况下,弹性拨的传播使压力增高,而其传播方向与恒定流的流动方向相反,所以称之为增压逆波。
水锤分为四阶段,周而复始作用直至消失。
理论上关闭的阀门处压强无穷大。
回复
8楼
真是太谢谢了!
不过我有疑问:1、很多书上怎么没重点提到你说的这种情况的超压?(可能我看的太少,能不能介绍相关资料)2、如果要解决这种情况的超压,那泄压管是不是应该接在水泵出水止回阀前呢?但是我没看到过这种接法吗?
回复