请教---板换与循环泵的选择问题
zhengdongj
Lv.2
2006年02月20日 14:28:26
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
请教各位师兄:如已知某建筑物的计算热负荷为Q,如何确定两台板换的换热量,如何确定两用一备循环泵的流量,70%如何运用, 谢谢回复,
请教各位师兄:
如已知某建筑物的计算热负荷为Q,如何确定两台板换的换热量,如何确定两用一备循环泵的流量,70%如何运用, 谢谢回复,
免费打赏
f_jg2003
2006年02月20日 18:16:05
2楼
知道热负荷了确定换热量就是把板换的效率考虑进去。对于水泵,根据你的扬程和总流量,两用一备就按每台泵扬程不变,流量是计算流量的1/2选。
回复
7045chen@co163
2006年02月20日 20:37:08
3楼
板换每平方米大概能带500平方米的共热面积.Q*860/温差=流量 Q单位为MW.
回复
zhengdongj
2006年02月21日 09:50:22
4楼
每台板换按0.7Q确定换热量,对于两用一备的单台水泵的流量,就按流量1/2Q*0.86/温差选。是否正确,请赐教.