我处有部分电力电缆(380V)局部过热,绝缘损坏,电缆在电缆沟内,现为防止突然短路造成停电事故,想要提前处理,有好的经验的朋友给出个方案,感谢!
我处有部分电力电缆(380V)局部过热,绝缘损坏,电缆在电缆沟内,现为防止突然短路造成停电事故,想要提前处理,有好的经验的朋友给出个方案,感谢!
2楼
这样的故障应及早处理,办法;1、將该电缆撤岀运行,备用电缆投入使用。2、仃电后抽出故障电缆,切除故障段,重新驳上新电缆。试压后重新投入运行或作备用。
反正这段电缆要切除更換的。除此之外別无它法。何不主动先排除?若消极等待,可能使开关跳闸或电缆冒烟?给人授以失职之责?
回复
3楼
尽快安排停电,修复故障电缆。
具体修复方案是电缆外绝缘损伤情况和电缆芯损伤情况而定。
如果电缆芯没有损伤,只需要将电缆绝缘层重新处理,方法较多;
如果电缆芯损坏,切除故障部分,两端电缆重新对接或者更换一根电缆,视不同情况选择。
回复