无源滤波器设计遇到的问题,无功补偿容量如何在各个滤波支路中进行分配
yzzhongwei
yzzhongwei Lv.3
2010年11月29日 20:58:10
只看楼主

滤波支路既可以进行滤波,又可以作为基波下的无功补偿一般需要补偿的电容可以根据下式计算Q=p(tga1-tga2) P为负荷a1为补偿前的角度a2为预计补偿的角度一般需要将功率因素补偿到0.9通过上式就可计算出需要补偿的总无功Q////////////////////////////////////////////接下来的问题就是如何将Q分配到各个滤波支路中去,例如5次、7次和11次。

滤波支路既可以进行滤波,又可以作为基波下的无功补偿
一般需要补偿的电容可以根据下式计算
Q=p(tga1-tga2)
P为负荷
a1为补偿前的角度
a2为预计补偿的角度

一般需要将功率因素补偿到0.9

通过上式就可计算出需要补偿的总无功Q

////////////////////////////////////////////
接下来的问题就是如何将Q分配到各个滤波支路中去,例如5次、7次和11次。
如何将容量Q分配到各个支路?

例如我在一本书上看到(中国电气工程大典 第11卷 配电工程 第537页)
容量分配公式如下:
Qh=[(Ih/h) / (∑Ih/h) ]* Q ...(1)
Qh为分配到h次支路的容量
Q为总容量
Ih为h次谐波电流大小

请问各位高手,能否解释一下,此公式是怎么推到出来的?


为什么不用下面这个公式呢,看上去不是更直接了当么?

Qh=(Ih/∑Ih)Q ...(2)

谢谢!

[ 本帖最后由 yzzhongwei 于 2010-12-2 08:20 编辑 ]
免费打赏
ahljj
2010年12月01日 09:56:31
2楼
希望有人回答.........学习一下
回复
cuiyongpeng604
2010年12月01日 15:55:18
3楼
我是这么做的,按谐波电流占基波电流的百分数来分配容量,如果5、7、11次谐波电流一样,那就平均分配,否则。。。呵呵
回复
yzzhongwei
2010年12月02日 08:22:11
4楼
也就是说是按照公式2来分配的喽

但是实际情况是 5、7、11次谐波电流不大可能是一样的,一般来说由5→7→11呈递减规律。
回复
samdyang
2010年12月02日 08:49:11
5楼
Mark.
学习一下。
回复
yzzhongwei
2010年12月05日 08:52:18
6楼
请高手再关注一下
回复
expert2007
2011年01月08日 20:27:45
7楼
从理论来讲,5,7,11可能都要设计,但在实际中,由于7次,11次滤波支路都对5次谐波有放大作用,而11次谐波又会放大7次,
所以在实际中低次滤波支路肯定要容量大,在满足系统谐波达标的情况下,尽量选择低次滤波支路,少用高次滤波支路,本来5,7,11,可能你设计个5,5,7,运行可能会更可靠,谐波也能达标
回复
yzzhongwei
2011年01月09日 19:06:57
8楼
谢谢您的回复,对我有些帮助。
回复
zero9527
2011年07月27日 17:34:33
9楼
谢谢楼上的高手,最近也在想这个问题!
回复

相关推荐

APP内打开