滤波支路既可以进行滤波,又可以作为基波下的无功补偿一般需要补偿的电容可以根据下式计算Q=p(tga1-tga2) P为负荷a1为补偿前的角度a2为预计补偿的角度一般需要将功率因素补偿到0.9通过上式就可计算出需要补偿的总无功Q////////////////////////////////////////////接下来的问题就是如何将Q分配到各个滤波支路中去,例如5次、7次和11次。
一般需要补偿的电容可以根据下式计算
Q=p(tga1-tga2)
P为负荷
a1为补偿前的角度
a2为预计补偿的角度
一般需要将功率因素补偿到0.9
通过上式就可计算出需要补偿的总无功Q
////////////////////////////////////////////
接下来的问题就是如何将Q分配到各个滤波支路中去,例如5次、7次和11次。
如何将容量Q分配到各个支路?
例如我在一本书上看到(中国电气工程大典 第11卷 配电工程 第537页)
容量分配公式如下:
Qh=[(Ih/h) / (∑Ih/h) ]* Q ...(1)
Qh为分配到h次支路的容量
Q为总容量
Ih为h次谐波电流大小
请问各位高手,能否解释一下,此公式是怎么推到出来的?
为什么不用下面这个公式呢,看上去不是更直接了当么?
Qh=(Ih/∑Ih)Q ...(2)
谢谢!
[ 本帖最后由 yzzhongwei 于 2010-12-2 08:20 编辑 ]