关于全热交换新风系统设置问题
zhengda029
zhengda029 Lv.2
2010年11月29日 22:14:18
来自于通风排烟
只看楼主

大家好,我有几个问题想请教大家,我们公司最近开始造一幢办公楼20层80多米高,建筑面积有3万多平米,我们公司用2层,其他18层用于出租或者出售,大楼里设有空调系统,新风系统,本来要设置中央空调,公司老板说,将来电费不好分摊,会产生很多矛盾,所以我们采用多联机,每个楼层划分为5个区域,分别设置电表,但是新风系统大楼是一个系统,无法分开计量电费,所以老板要求取消新风系统。事情就是这样,我有以下几个问题

大家好,我有几个问题想请教大家,我们公司最近开始造一幢办公楼20层80多米高,建筑面积有3万多平米,我们公司用2层,其他18层用于出租或者出售,大楼里设有空调系统,新风系统,本来要设置中央空调,公司老板说,将来电费不好分摊,会产生很多矛盾,所以我们采用多联机,每个楼层划分为5个区域,分别设置电表,但是新风系统大楼是一个系统,无法分开计量电费,所以老板要求取消新风系统。事情就是这样,我有以下几个问题
1、办公楼一般是不是都要做新风系统?规范有没有规定?
2、目前商务楼的新风系统,是全年运行的还是开空调时候运行?办公楼的新风系统到底有没有再用?
2、如果设置新风系统,有没有办法合理的分摊电费?
3、听说新风系统节约的能量还没它消耗的能量多(全热量),这个是不是真的?
4、我准备写个报告说服领导做新风系统,主要是怕给工程留下硬伤,这个理由大家也帮我想想啊,他主要担心这个系统不用浪费了,用了又怕电费不好分担?

虽然问题很多,但是我没有分数可以给大家,谢谢大家了。
免费打赏
zhengda029
2010年11月29日 23:55:58
2楼
我第一次做全热交换系统,希望大家多多指点,缺乏对暖通的基本常识所以才会问这样的问题,希望那位专家能指点迷津。
回复
杉木52013114
2010年11月30日 09:09:31
3楼
用全热交换系统,则只有电费分摊了,这样也不方便计量吗?
回复
zhangby1974
2010年11月30日 09:45:22
4楼



说的很专业。排风量不够,全热交换可能达不到效果,不建议用。
回复
zhengda029
2010年11月30日 11:08:50
5楼
版主你的回答让我顿塞顿开,非常感谢,:time: :time: :time: :time: :time: :time:
回复
zhengda029
2010年11月30日 11:14:12
6楼
这种办公室还是推荐集中新风系统。我个人不太赞成全热交换器。
你最后一句话什么意思?
我理解是这样的,集中新风系统包括有热交换器的和没有热交换器的,你说的集中新风系统是不是指的不带热交换的?
回复
7819254
2010年11月30日 14:55:58
7楼
就是用风机直接送新风,不用全热交换器
直接送新风的一般有两种,一种是新风已经进行冷处理的,一种是直接送室外新风
回复
cnbbzz
2010年12月01日 09:08:03
8楼
应该这么说,集中处理的新风是经过制冷或制热处理后的新风,不管采用何种方式。全热交换器只是排风与新风有热交换,新风后面未经冷热处理。

所谓“集中处理的新风”也有很多种方式,在VRV刚刚流行的时候,是单独设一套水系统处理新风的。后来也有了多联机的新风机或者像易龙这样的厂家专业生产新风机配合多联机系统。其实新风机也可以以此分层分块设计,与多联机一起实现方便的计量。
回复
yexiangsheng523
2010年12月01日 10:27:07
9楼
可以设置集中新风处理系统,费用也是需要分摊。 也可以在走道设置新风和排风管道,每个出租单元可以自行选择装或者不装全热交换器,需要分摊的只是总的风机电量了(很小,不会产生大矛盾吧)
回复
maxinguang
2010年12月01日 11:05:50
10楼
请问他们已经设置了多联机,为什么你不赞成设置全热交换机?
回复
yandy516
2010年12月01日 13:58:44
11楼
难得的资料,学习了,
回复

相关推荐

APP内打开