大家好,我有几个问题想请教大家,我们公司最近开始造一幢办公楼20层80多米高,建筑面积有3万多平米,我们公司用2层,其他18层用于出租或者出售,大楼里设有空调系统,新风系统,本来要设置中央空调,公司老板说,将来电费不好分摊,会产生很多矛盾,所以我们采用多联机,每个楼层划分为5个区域,分别设置电表,但是新风系统大楼是一个系统,无法分开计量电费,所以老板要求取消新风系统。事情就是这样,我有以下几个问题
大家好,我有几个问题想请教大家,我们公司最近开始造一幢办公楼20层80多米高,建筑面积有3万多平米,我们公司用2层,其他18层用于出租或者出售,大楼里设有空调系统,新风系统,本来要设置中央空调,公司老板说,将来电费不好分摊,会产生很多矛盾,所以我们采用多联机,每个楼层划分为5个区域,分别设置电表,但是新风系统大楼是一个系统,无法分开计量电费,所以老板要求取消新风系统。事情就是这样,我有以下几个问题
1、办公楼一般是不是都要做新风系统?规范有没有规定?
2、目前商务楼的新风系统,是全年运行的还是开空调时候运行?办公楼的新风系统到底有没有再用?
2、如果设置新风系统,有没有办法合理的分摊电费?
3、听说新风系统节约的能量还没它消耗的能量多(全热量),这个是不是真的?
4、我准备写个报告说服领导做新风系统,主要是怕给工程留下硬伤,这个理由大家也帮我想想啊,他主要担心这个系统不用浪费了,用了又怕电费不好分担?
虽然问题很多,但是我没有分数可以给大家,谢谢大家了。
12楼
应该设置新风系统,为了人员健康。
为了节能可分时段运行,晚上气温低时可自然通风给建筑降温。
回复
13楼
应 设置新风系统,为了人员健康。为了节能可采用全热交换机
回复
14楼
做了多联机肯定要做新风系统的,不然审图那里你绝对通不过,如果全是挂分体机的话到无所谓,你这种情况也不适合做全热交换器,电费分摊的事情很好解决,按面积摊就可以,很多地方都是这样做的
回复
15楼
新风一般是需要的;热回收的是否经济要做比较分析;但室内外焓差达到一定值是,开启。
回复
16楼
不做新风系统和防排烟,消防审核能通过吗?
回复
17楼
一般是管理方为了省钱,很多地方新风系统都不开的
回复
18楼
办公大楼集中处理的新风,最大的问题是风道的污染,要做到风道洁净,需要对新风进行初效和中效过滤处理,要相应增加风机能耗和过滤器更换维护成本。
回复
19楼
这么大体量的工程项目,一般不用全热交换供新风,况且,各品牌的全热交换器性能相差很大。
回复
20楼
1、办公楼一般是不是都要做新风系统?规范有没有规定?
这个必须有
2、目前商务楼的新风系统,是全年运行的还是开空调时候运行?办公楼的新风系统到底有没有再用?
由最终的物业决定 一般过渡季节不开 自然通风为主
2、如果设置新风系统,有没有办法合理的分摊电费?
按面积喽 如果是分层单独设置新风机组 而又是分层整租给别的公司(一公司一层),那分层计量
3、听说新风系统节约的能量还没它消耗的能量多(全热量),这个是不是真的?
新风机组不节能
回复
21楼
办公大楼集中处理的新风,最大的问题是风道的污染,要做到风道洁净,需要对新风进行初效和中效过滤处理,要相应增加风机能耗和过滤器更换维护成本。
回复