本人在做一热水系统改造工程,建筑物为公寓(一层),原设计热水系统采用定时供应,不循环。流程为:来水进入高位冷水箱自流至热水锅炉(常压),出水由增压泵提升至高位热水箱至各用水点。本次改造业主要求采用全日制循环热水系统,拟采用如下方案:方案一:维持原流程,①增加用水点至热水箱段回水管,压力由循环泵维持。②增加热水箱至热水锅炉进水口段的循环管线。方案二:来水进入高位冷水箱自流至热水锅炉,出水进入低位热水箱由全自动给水设备增压至各用水点,用水点至热水箱段回水管压力由自动给水设备维持。

本人在做一热水系统改造工程,建筑物为公寓(一层),原设计热水系统采用定时供应,不循环。流程为:
来水进入高位冷水箱自流至热水锅炉(常压),出水由增压泵提升至高位热水箱至各用水点。
本次改造业主要求采用全日制循环热水系统,拟采用如下方案:
方案一:
维持原流程,①增加用水点至热水箱段回水管,压力由循环泵维持。②增加热水箱至热水锅炉进水口段的循环管线。
方案二:
来水进入高位冷水箱自流至热水锅炉,出水进入低位热水箱由全自动给水设备增压至各用水点,用水点至热水箱段回水管压力由自动给水设备维持。
自动给水设备至热水锅炉进水口段设置循环管线。

疑问:
1. 设计推荐方案一,但已建高位水箱到用水点末端水量偏小,业主不满意。
2. 业主强烈推荐使用全自动给水设备(变频泵带气压罐),即方案二,但是存在冷热水压力不均衡问题。

请大家帮我拿拿主意,谢谢!
免费打赏
1213
2002年11月13日 19:40:52
12楼
我在设计中遇到一个棘手的问题,一高档住宅楼,集中热水供给,业主要求全循环,包括室内的支管都循环,要求分户计量,安装热水表???那回水量又怎么计???没办法,只好在热水管和回水管上都装了水表,请教各位高手前辈指点!!!
回复
yuanh2002
2002年11月15日 12:05:14
13楼
全日制热水循环系统最好采用冷水箱—容积式换热器—用水点的热水方案。
回复
yhb7010
2002年11月23日 17:59:52
14楼
agree with up floor.
也可用平衡阀。
回复
ah-wangjun
2002年11月27日 23:33:46
15楼
开始为什么你不向业主推荐用变频供水,或是高位水箱供水,同时控制冷热水压力呢?热水用容积式加热器连续供水,这样冷热水的控制水压是一样的,平衡性好。