建筑设计防火规范9.1.3中规定,丙类厂房大于300平米的房间应设置排烟系统,那么甲乙类有没有要求呢
建筑设计防火规范9.1.3中规定,丙类厂房大于300平米的房间应设置排烟系统,那么甲乙类有没有要求呢
2楼
甲类乙类厂房设事故排风机!!!!爆炸,比烟更恐怖。。。。。。
回复
3楼
那就是不需要排烟?按规范是没有要求,因为没有说丙类以上,但是我看有的设计中有,不知道是怎么考虑的
回复
4楼
事故排风机按不小于12次算,也能满足排烟要求。
回复
5楼
事故通风和排烟是两码事,大多甲乙类物质比空气重,排风是从下面走,排烟从上面走。
回复
6楼
顶,先赚土木逼币!
回复
7楼
有没有经常做的出来讨论一下啊
回复
8楼
赞同6楼的说法
回复
9楼
很好~不错啊~找了很久啊~强大啊~
回复
10楼
同志们,给点建设性意见啊
回复
11楼
规范确实没有提甲乙类厂房是否需要设排烟。其实事情很简单:就是甲乙类厂房用不着设排烟。要知道甲乙类都是易燃易爆产品,遇火就是爆炸,至少是迅猛燃烧,人员无法疏散。所以此类厂房除非不起火,一旦起火基本上没有人员逃生的可能,排烟系统也就没有设置的必要(很好理解啊,人得活着才有疏散和逃生的需求嘛。死人用不着逃生也不怕烟熏)。所以甲乙类的防火完全立足于避免火灾,因此强调事故通风,使甲乙类物品浓度保持在爆炸极限之下,力求避免爆炸。
回复