天正暖通8.0热负荷计算问题
幻皓
幻皓 Lv.12
2010年11月30日 10:04:43
来自于采暖供热
只看楼主

计算出来的总热负荷结果是加上户间传热的,这样是不对的呀。技术措施有规定:户间传热量,仅作为确定户内采暖设备容量和管道直径的依据,不应计入户外采暖干管和立管热负荷和建筑总采暖热负荷内。不知道大家怎么看的?

计算出来的总热负荷结果是加上户间传热的,这样是不对的呀。技术措施有规定:户间传热量,仅作为确定户内采暖设备容量和管道直径的依据,不应计入户外采暖干管和立管热负荷和建筑总采暖热负荷内。
不知道大家怎么看的?
免费打赏
guojunxuan
2010年12月02日 16:22:52
2楼
嗯,是有问题啊
回复
vk3001h
2010年12月10日 14:26:14
3楼

本来就是这样的么。没人要求你计算热负荷的时候算上户间传热啊,输入围护结构参数的时候天正问你要不要考虑户间传热,选择“不考虑”就是了。
回复
zhangluochen
2011年05月15日 22:48:55
4楼
那还考虑户间传热问题有什么意义啊?期待高手的回答!
回复
wanglina3
2011年05月16日 09:25:43
5楼
等待高手回答!
回复
xiefang6668
2011年05月16日 17:13:06
6楼
本来就是这样的么。没人要求你计算热负荷的时候算上户间传热啊,输入围护结构参数的时候天正问你要不要考虑户间传热,选择“不考虑”就是了,是的,计算之前把条件列好就可以了。
回复
mawei_602848915
2013年10月11日 16:47:50
7楼
哪条 写的?????
回复
llgang168
2013年10月11日 19:47:09
8楼
说的很对呀
回复
jesslee887
2013年10月12日 17:01:28
9楼
:)计算是按照每个房间分别计算,计入户间传热是为了选择房间内散热设备。