请问在高压互感器柜中的绝缘监视回路是用了什么原理

请问在高压互感器柜中的绝缘监视回路是用了什么原理
免费打赏
zyz8438
2006年02月21日 12:00:19
2楼
在电压互感器的开口三角(辅助绕组)上接一个电压继电器,因为正常情况下,开口三角是没有电压的,当系统发生单相接地时,在开口三角上会产生一定的电压(当金属性单相接地时,可达100V),当该电压大于电压继电器的整定电压时,电压继电器动作,发出系统单相接地报警信号!