火灾自动报警系统供电毫无疑问需采用耐火或经耐火处理的阻燃电缆,但系统内部的通讯电缆是否必须采用阻燃或耐火电缆,规范好像没有明确规定,只是规定了其暗敷或明敷时的敷设要求,也就是说可以用非阻燃电缆?不知道这有理解是否正确,请各位老师指点。
火灾自动报警系统供电毫无疑问需采用耐火或经耐火处理的阻燃电缆,
但系统内部的通讯电缆是否必须采用阻燃或耐火电缆,规范好像没有明确规定,只是规定了其暗敷或明敷时的敷设要求,也就是说可以用非阻燃电缆?不知道这有理解是否正确,请各位老师指点。
12楼
《火灾自动报警系统设计规范》10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护。为了安全考虑,还是尽量阻燃处理~
回复
13楼
坚持工作的部分(主回路、控制回路和联动线有耐火要求),其它的可以不用耐火要求。
回复
14楼
学习中,谢谢交流
回复
15楼
一般用阻燃,很少用耐火,除非有特殊要求
回复
16楼
看规范,民规和火灾自动报警规范上都有。
回复
17楼
消防要用耐火。如果成束敷设(一般指走线槽)还要阻燃。不过一般直接穿就耐火就好
回复
18楼
6楼讲的太对了,虽然直白,但是这个理儿啦!
在发生火灾及火灾初期烟感能检测到,并且报警。烟感等就算完成了他的使命。哪怕熊熊火焰燃烧起来了,也不关它的事(使命已经完成)。
对于
火灾自动报警系统联动直接控制的线一定是耐火的,一般还要求带铠的哈,那是生命线哈。
一句话:坚持工作的部分(主回路、控制回路和联动线有耐火要求),其它的可以不用耐火要求。
都做了耐火那是不会错的,成本高了哈。
回复
19楼
新规范中是强制条文了 :火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
回复
20楼
新火规要求:火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
回复
21楼
严格按新规范做,没错的!