能否进来一起探讨下
sanshan007
sanshan007 Lv.2
2010年11月30日 19:45:33
只看楼主

是关于路灯方面的事情,有一段路灯电缆出现短路,两相火线粘在一起了,当时并没有发现电缆短路现象,只是看到有几盏路灯不亮,到了早上再亮灯发现只有一盏亮了,其他都没亮,经过检查灯泡全部坏了,本人有点疑问,为什么整流器都没什么问题但是灯泡全坏了,都是同一批货为什么还有一盏灯泡是好的?

是关于路灯方面的事情,有一段路灯电缆出现短路,两相火线粘在一起了,当时并没有发现电缆短路现象,只是看到有几盏路灯不亮,到了早上再亮灯发现只有一盏亮了,其他都没亮,经过检查灯泡全部坏了,本人有点疑问,为什么整流器都没什么问题但是灯泡全坏了,都是同一批货为什么还有一盏灯泡是好的?
免费打赏
iamcmh
2010年12月01日 09:18:00
2楼
两相短路了,断路器没跳继续带故障运行?说明短路电流不大啊。
离短路点越近的地方,电压越低,短路点电压为0,靠近变压器侧的电压还算够高。所以是前段的灯还能亮,后面的灯要么低压低到根本亮不了,要么低电压带病运行,顶不了多久就完蛋了。
回复
huangchmin
2010年12月01日 09:33:21
3楼
长见识了 学习了
回复
sanshan007
2010年12月02日 20:04:42
4楼

谢谢,就如你所说的后段都亮不了,问题是前段也亮不了,我很是纠结啊,难道是质量问题?:Q
回复
xj.7204
2010年12月02日 21:47:14
5楼
前面段的路灯可能被烧坏了。
回复
miragelzf
2010年12月18日 08:42:00
6楼
长了见识。。。