请问各位,一个五星级酒店用什么是缆好呢,我参考别人的是用了“BTTZ-(4X(1H35))-TJ”,BTTZ是重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆,但它后面的4X(1H35)是什么意思呢,还有TJ是什么意思呢?我这个五星级酒店是一类高层,请问用这种电缆合适吗?请各路高人指点,感激不尽!
请问各位,一个五星级酒店用什么是缆好呢,我参考别人的是用了“BTTZ-(4X(1H35))-TJ”,BTTZ是重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆,但它后面的4X(1H35)是什么意思呢,还有TJ是什么意思呢?我这个五星级酒店是一类高层,请问用这种电缆合适吗?请各路高人指点,感激不尽!
2楼
矿物电缆我记得只有在部分消防负载处才用,当然规范规定的只是最低标准,你如果特别强度5星。。。很有钱的话。。。。。
回复
3楼
BTTZ描述是没有TJ这个后缀的。不符合正规标注。
上海安捷防火电缆武汉办事处。主营矿物绝缘电缆,BTTZ系列防火电缆。有疑问可联系我。
电话:15071282792 qq631947987 刘凯
回复
4楼
BTTZ-(4X(1H35))-TJ 这是某个厂家自己编的型号,不正规的标注方式
其实就是:BTTZ-750V-4*(1*35)
消防电气这块肯定要用的,不然消防验收通不过,至于其他的部分你征求业主的意思就是了
回复
5楼
五星级酒店如果不是超高层的话,耐火电力电缆就可以满足要求了