请问:在PKPM计算楼板配筋时:在遇到剪力墙时,四周楼板时按照简支,还是固端计算?请指导
请问:在PKPM计算楼板配筋时:在遇到剪力墙时,四周楼板时按照简支,还是固端计算?请指导
12楼
在PKPM中-画结构平面图中-楼板配筋参数-边缘梁、剪力墙算法-(按简支计算OR按固端计算) 说明:这个模型中地下有一个生活水箱间是剪力墙结构,地上两层框架结构。 那么这样的情况 怎么选择?
回复
13楼
dfhdfhdfhsdr
回复
14楼
一般按固支,PKPM也是默认如此,特殊情况具体对待。
回复
15楼
一般按厚度大小来决定支座情况,可参考人防图集。但一般剪力墙厚度大于楼板厚度,所以楼板按固接计算。某些情况确实会出现楼板厚度大于剪力墙厚度,就要具体问题具体分析了。
回复
16楼
十五楼是正解
其实按固端还是按简直算,是靠自己来判断的;没有绝对的说必须固端还是必须简直;
通常做法就是十五楼说的那钟,如果板厚大于墙厚的话,对板而言,我们计算的时候最好用简直算,这关系到一个弯矩平衡的问题;当然此时对墙而言就是固端了;
同理,墙厚大于板厚的话,就反过来了;原理就是力矩平衡,墙端弯矩与板端弯矩平衡!
这是个人理解,不知道大家有什么看法!一起交流,共同提高!
回复
17楼
应该是固端。
回复
18楼
个人认为,固端还是简支应该按板筋是否按锚固长度锚固在墙内来分析,拉通时按固端~~
回复