请教各位,现浇板浇筑完后多长时间可以在上面施工?
sai_sai
sai_sai Lv.2
2010年12月01日 18:37:17
只看楼主

如题,比如说砌筑砖墙之类。。。终凝肯定不行,一般得达到设计强度百分之多少?我看了下资料,具体砼随时间而达到的设计强度的百分比,标养状态下,50%为5天,75%为9天,100%为28天,但是随温度有比较大的关系。。。:handshake

如题,比如说砌筑砖墙之类。。。
终凝肯定不行,一般得达到设计强度百分之多少?
我看了下资料,具体砼随时间而达到的设计强度的百分比,标养状态下,50%为5天,75%为9天,100%为28天,但是随温度有比较大的关系。。。:handshake
免费打赏
lizhangbo_668
2010年12月12日 21:51:39
52楼
夏天天气好 的话 第二天就上了
回复
yl287653177
2010年12月12日 22:24:17
53楼
我们工地上一般是第二天就在上面施工了
回复
cll419
2010年12月13日 10:47:08
54楼
这个啊,只要人在上面走不留下痕迹就可以啦,正常第二天就可以了,但不能太早拆模,1.2MPa第二天肯定达的到
回复
wangzhenzhao00
2010年12月13日 11:34:53
55楼
楼板混凝土浇注完只要能上我人就可以施工了 ,但是不能拆,拆模板要根据要求才能拆,或者根据经验。如果你没有什么经验的话最好按照规范要求进行拆除,千万不要胆子过大会要命的。再者你可以用回弹仪。碳化值虽然没法准确的确定 但最起码有个大概值让你去参考。
回复
lin.haishui
2010年12月13日 13:14:59
56楼
不是时间的问题 而是看凝固情况 只要达到一定的硬度就可以施工,时间紧迫啊
回复
yuanxs1980
2010年12月13日 14:09:37
57楼
青岛市质监站的要求:3.5.1严格控制板面上荷时间。板面上人放线时间不得早于混凝土终凝后18h(4月-11月)和24h(12月-次年3月);板面吊运模板、钢筋等材料时间不得早于混凝土终凝后36h(4月-11月)和48h(12月-次年3月)。
3.5.2吊运材料应做到少吊轻放,材料堆放处应事先铺设木垫板,位置应避开楼板跨中部位,力求减少吊运荷载对楼板造成的冲击。
3.5.3严格控制楼板拆模时间。楼板混凝土同条件养护试块达到规范规定的强度值后,方可拆除支承模板。
:victory:
回复
forever12321
2010年12月13日 16:36:44
58楼
一般是7天左右,现在的住宅剪力墙结构基本上是一周一层:loveliness:
回复
ywhaakk
2010年12月13日 17:12:07
59楼
我们工地上一般是第二天就在上面施工了:( :L :Q
回复
cwhxuanyuan
2010年12月13日 17:12:32
60楼
那你认为是什么样的了。兄弟想学习一下,给个具体的参考啊。
回复
jiangsman
2010年12月13日 19:18:43
61楼
en 都是第二天:L