如题,比如说砌筑砖墙之类。。。终凝肯定不行,一般得达到设计强度百分之多少?我看了下资料,具体砼随时间而达到的设计强度的百分比,标养状态下,50%为5天,75%为9天,100%为28天,但是随温度有比较大的关系。。。:handshake
如题,比如说砌筑砖墙之类。。。
终凝肯定不行,一般得达到设计强度百分之多少?
我看了下资料,具体砼随时间而达到的设计强度的百分比,标养状态下,50%为5天,75%为9天,100%为28天,但是随温度有比较大的关系。。。:handshake
82楼
放线 12小时
只是人的荷载或荷载不大 24小时
堆钢筋、模板、动荷载等 3-5天后
砖砌体 拆模后进行
还与砼的环境温度、外加剂等综合因素有关
回复
83楼
to:sanmaosly
现在在们结构技术这一块,主要是针对民用、工业建筑,对于路桥根据以后论坛的发展,会慢慢予
以扩充
谢谢您,对我们论坛的关
回复
84楼
to:sanmaosly
现在在们结构技术这一块,主要是针对民用、工业建筑,对于路桥根据以后论坛的发展,会慢慢予
以扩充
谢谢您,对我们论坛的关
回复
85楼
不是时间的问题 而是看凝固情况 只要达到一定的硬度就可以施工,时间紧迫啊
回复
86楼
没学过施工规范啊,至少1.2千帕啊。
回复
87楼
应该是有个1.2MP的要求,但是实际施工中基本都是踩不出脚印就上人施工了,因为承重依靠顶板的支撑体系,只要不集中堆料就不会有问题
回复
88楼
现在做房建的一般都是第二天就开始放线施工了
回复
89楼
用脚踩,在混凝土上不留下脚印,应该就可以施工了
回复
90楼
规范和实际差别大的
回复
91楼
1.2MPA,规范上有
回复