一个低压配电设计规范的讨论
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年02月21日 18:19:59
只看楼主

在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?

在低压配电设计规范中有这样一条:第3.1.8条 成排布置的配电屏,其长度超过6m时,屏后的通道应设两个出口,并宜布置在通道的两端,当两出口之间的距离超过15m时,其间尚应增加出口。
其中:”当两出口的距离超过15米时期间尚应增加出口“这一句是什么含义?是在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接还是在配电柜后面的墙上在留一个门?
免费打赏
大鼻山
2006年02月21日 19:15:42
2楼

15米到底是配电屏长度还是俩出口间的距离?
回复
tgzdb
2006年02月21日 19:23:47
3楼
规范中就是这样说的,可以找找这个规范《低压配电设计规范》,我理解15米应该是两个出口间的距离
回复
wyxsacf
2006年02月21日 19:49:29
4楼
是配电柜后面的墙上需要再开一个门,我公司所有的低压配电室都是这样设计的。我是首钢公司的搞电气的。关于这句话的意思我问过好几个设计院,基本上都是按这个意思理解的!!
回复
qdfdcsj
2006年02月21日 20:21:36
5楼
我同意“在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接“,柜后增加一个门这种办法在很多情况下难以实现,配电室在大楼的第N层,配电柜与外墙平行,门开在那里?
回复
tgzdb
2006年02月21日 21:56:52
6楼
这就是对规范的理解问题了,规范本身就没有说清楚只能我们自己理解了!难怪那么多审图的人有时提的问题让我们无法理解,看来是对规范理解的问题!中国的规范有点瞎子算挂,两头堵的意思!
回复
wyxsacf
2006年02月21日 22:02:31
7楼

哥们,“配电室在大楼的第N层”,有多少配电室间建在大楼的第N层啊,在国内都那个公司有啊?请指教,这个还真的不太了解,请告知一二!!!
回复
loverhy
2006年02月21日 22:13:03
8楼
开门也行,空过道也行,规范说的是通道出口,没说是房间出口,房间是超过60米增加一出口。
回复
byecar
2006年02月21日 22:32:20
9楼
还真的有不少配电室在第二楼的,某纺织公司,一楼8个变压器,二楼全是低压柜,在楼板上开洞母线直接上去到进线柜搭接。
回复
wyxsacf
2006年02月21日 22:35:52
10楼
在二楼的肯定有,我公司就有,但是在大楼N层的,我就没有见过或听说过的,能否举个例子
回复
tcchezhong
2006年02月22日 08:14:41
11楼
1.在15米中间的配电柜之间空一个过道,两侧配电柜用母线桥连接;
2.在配电柜后面的墙上在留一个门。
两种方法都正确,都符合规范的要求。
我们两种方法都用过。
这条规范没问题,欧美等许多发达国家的规范翻译成中文基本上和这相同。
关于审图人的问题,是个人问题。我就遇到几次,硬拿民规卡我的工业设计,且不说民规还是推荐性规范。
强烈要求提高审图人的水平!
回复

相关推荐

APP内打开